Radiatoren waterzijdig inregelen

Bespaar-energie

  • #1
Hi,

Heb ondertussen zo goed als alles gelezen wat er te vinden valt over wzi, doch nog enkele vragen over de praktische uitvoering:

de delta T van 20°C die men steeds aanhaalt is dat een streefdoel of mag het evengoed 15°C zijn? Je kan wel blijven knijpen aan de retourkranen, maar dan krijg je volgens mijn nog amper debiet over je radiator? Dus hoe bepaal ik de beste delta T?

En ik neem aan dat ik het beste alle radiatoren vol open zet, alle ramen en deuren open en de kamerthermostaat flink hoog?

Bij welke radiator begin ik eigenlijk? De dichtste bij de ketel of de verste? De belangrijkste in de referentieruimte of maakt dat niet uit?

Het lijkt me ook belangrijk dat alle ruimtes dezelfde temp hebben om de delta T niet te beinvloeden? Of maakt dit niet uit en kijk ik gewoon naar het verschil?

Mvg
Leo
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het delta van 20°C is het meest gebruikelijkst.

De berekening van een installatie is meestal uitgegaan van 90/70 .

Ga daar vanaf wijken,komt je misschien met je debiet in de problemen over de radiatoren.

Het beste is de dichts bijzijnde radiator te beginnen,daarna moet u als u bij de laatste klaar bent weer terug om alles nog een keer te controleren.


Dit is nauwkeurig werk en zal aardig wat tijd inbeslag nemen.

De betreffende radiator wel de kraan volledig open met inregelen.

Succes
 

Toon

  • #3
Wat is de bedoeling van al je vragen eigenlijk? Is dat voor je eigen thuis installatie? Of ben je gegevens aan het verzamelen met een ander doel?
 

Bespaar-energie

  • #4
Toon schreef:
Wat is de bedoeling van al je vragen eigenlijk? Is dat voor je eigen thuis installatie? Of ben je gegevens aan het verzamelen met een ander doel?
Heb me afgelopen weekend in ons nieuwe huis wat bezig gehouden met de wzi.

Er zaten wel serieuze verschillen op, zo stonden alle radiatoren vol open op vlak van retourkranen. Dus de ketel ging wel eens pendelen aangezien de retour te snel te hoog opliep.

Heb nu de dichtste radiators geknepen, dit geeft al een veel beter resultaat, ketel brandt langer en rustiger.

Is idd wel tijdrovend komend weekend doe ik verder met de andere radiatoren.

Greetz
Leo
 

Bernhard

  • #5
Hallo Leo,
De 20° verschil wordt bereikt bij max. belasting, als de buitentemp.
-10° is.
Indien voor het inregelen een aanvoerwatertemp. van 60° wordt ingesteld
zal de retourtemp ca. 50° zijn.
mvgr.Bernhard.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Er zijn temperatuur stikkers te verkrijgen die op de retour van iedere radiator kunnen worden geplakt.

Als alle retouren de zelfde temperatuur aanwijzen bij het stoken met alle radiator kranen open, dan is de installatie in balans.

Kijk aub in uw PB.

Officieel moet uitgerekend worden hoeveel water er door de radiator moet stromen voor de maximaal te halen capaciteit die is opgegeven door de fabrikant van de radiator.

Dan moet het retour ventiel of de dubbelinstelling van de radiatorkraan worden ingeregeld op dat debiet via een tabel van het merk kraan ddt u heeft.

Vervolgens zal er zoals Bernhard ook aangeeft alleen met volledige belasting een delta T van 20 graden kunnen ontstaan.

Zo zijn er vele wegen die naar de goede weg leiden/lijden :mrgreen:

Vr Gr
 

Bespaar-energie

  • #7
Hi

Tnx voor de info, maar ik heb me net een ir thermometer aangeschafd.
Deze doet het ook prima.

De installatie is een eentje die volgens mij niet berekend geweest is destijds. Men heeft gewoon radiatoren gehangen al naargelang de beschikbare ruimte. Nu heb ik recent een gasradiator vervangen door 2 extra 3 plaats radiatoren van 1mxm1 in de woonruimte.

Ik zou eigenlijk ook nog eens een warmteverliesberekening moeten maken en dan zien wat ik nodig heb en wat er hangt in de kamers.

Maar stel nu dat een bepaalde radiator veel te groot gedimensioneerd tov een andere kamer?
Dan gaat deze toch na verloop van tijd een kleinere delta T hebben dan de rest?

Het lastige aan het inregelen is dat je steeds moet rondlopen en dat de ketel dan ook nog eens zijn temp. opdrijft.

Of kan ik beter alle vensters en deuren opendoen zodat elke ruimte/radiator maximaal warmte afgeeft?

Wat betreft die belasting, ik zal nu dus geen delta T halen van 20°C volgens jullie? Welnu ik heb enkele radiatoren met een delta T van 30°C in de opstart fase (ketel 5min. aan bij koud huis)

Of moet ik langer wachten met beginnen meten?
 

Bespaar-energie

  • #8
Beste,

Ik heb een inventaris gemaakt van alle radiatoren en een warmteverliesberekening per vertrek.

Kom tot de vaststelling dat er slechts 2 ruimtes perfect gedimensioneerd zijn.
Daar is het aanwezige vermogen gelijk aan het berekende.

Op de slaapkamers heb ik echter zeer veel overcapaciteit.

Sommige kamers heb 400% te veel vermogen.
Ook de woonplaats bevat 30% overcapaciteit.

Nu was ik recent reeds de eerste stappen met waterzijdig inregelen begonnen, maar vroeg me af hoe het nu verder moet?

Met name de radiatoren die 400% te groot zijn? Moet ik die dan bijna volledig dichtknijpen?

Of hoeft dit allemaal niet aangezien er thermostatische kranen opstaan?

En wat doe ik het beste in de woonplaats? Daar hangt de kamerthermostaat en de radiatoren hebben er gewone kranen.

Ik had gedacht van de kranen 30% toe te draaien, zodat de overcapaciteit verdwijnt. Op deze manier zal de ketel iets langer stoken, maar dat komt ten goede aan de keuken/badkameraangezien deze te kort gestookt worden.

mvg
leo
 

Bespaar-energie

  • #9
Aansluitend nog een vraagje:

Ik heb de radiatorvermogens bepaald adhv 75/65/20°C

Maar ik lees steeds dat de meeste ketels het beste werken op een delta T van 20°C

Is het dan niet beter van bvb 75/55/20°C te nemen?
Geeft me 17% verlies. Op zich geen probleem alleen zal de badkamer en de keuken niet op temp komen bij -8°C
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Ik zou ze afregelen op een dT van 20 graden en dan de watertemperatuur verlagen.
Op deze manier brengt u uw CV naar een hoger rendement en verlaagt u het afgegeven vermogen van de radiatoren.
de watertemperatuur kan beter onder de 60 graden liggen dan is de condensatie het hoogste.
dus 60/40/20

Als er een thermostaat kraan geplaatst is zal de ruimte de energie vragen die het nodig heeft om op temperatuur te komen.
Met teveel vermogen gaat dat gewoon heel erg snel.

Als dit niet de ruimte is met de kamer thermostaat, hoeft dat geen probleem te zijn.
 

Monteynejeroen

  • #11
Hallo,
kan het zijn dat jij gisteren ook aanwezig op die bouwteamdag2 in Ieper?
Als ik het allemaal goed begrepen heb, dan is een te grote radiator juist een groot voordeel omdat je dan de watertemperatuur van de ketel naar beneden kan halen. En zo haal je zoals al gezegd een hoger rendement van je ketel.
 

Bespaar-energie

  • #12
Neen ben gisteren niet in ieper geweest. :wink:

Akkoord te grote radiator is prima, maar dan wel als ze allemaal oversized zijn. Probleem is dat de badkamer net correct is voor 75/65/20 en ik zou eerder op 65/45/20 willen stoken.

Ben aan het twijfelen om deze in de badkamer iets groter te nemen. Of een kleintje bovenop te zetten?

Greetz
Leo
 