Radiatoren afkoppelen van ketel is dat mogelijk

Marcovangeffen

  • #1
Hallo

Wij hebben een combi ketel de
Vaillant VCW NL 242 E A25 en over een paar weken komen ze de muren stucadoren daarom wil ik de radiatoren afkoppelen

Mijn vraag is is het mogelijk om de radiatoren af te koppelen en het CV systeem uit te schakelen. en alleen warm water te gebruiken. zodat ik het CV systeem niet meer hoeft te vullen

Waar moet ik op letten omdat te doen
 

Fiesiekus

  • #2
Soms moet er 1 radiator aangekoppeld blijven om circulatie en warm-water dump na heet water-gebruik mogelijk te houden.
 

Marcovangeffen

  • #3
Ik wilde eigenlijk het water van de radiatoren aftappen en vervolgens leeg laten staan totdat ik weer de radiatoren weer ophang omdat ik op dit moment de CV toch niet nodig heeft.

Daarom vroeg ik me af of de ketel dan wel kan gebruiken voor warm water of de ketel een vol radiator systeem moet zien
 

ET67

  • #4
Voor jou combiketel weet ik het niet zeker. Ik heb alleen zelf ook eens zoiets gehad. Het CV gedeelte moest wel degelijk gevuld zijn, anders had ik geen warm water. Wellicht kun je afhankelijk van de situatie de leidingen even afdoppen of doorverbinden. Laatste had ik gedaan, zodat er toch een circulatie mogelijk was.
 

Fiesiekus

  • #5
De CV ketel mag alleen aan indien die gevuld is.
 

Marcovangeffen

  • #6
Jammer dat wordt dan aftoppen en opnieuw vullen
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Fiesiekus heeft gelijk, het CV gedeelte moet onder druk blijven voor het WW.
Alle radiatoren verwijderen mag dus niet.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Tenzij je een intergas kombi kompact hebt, die kan het wel alleen op ww doen zonder de cv ingeschakeld, deze heeft 2 apparte circuits.

maar bij twijfel altijd een aangesloten cv circuit laten om schade te voorkomen.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
Er is in het (tijdelijke) CV circuit ook een expansievat en een overstort en nodig. Niet vergeten...
 

Marcovangeffen

  • #10
AvDijk

Wat bedoel je ik DOP alleen de 3 radiatoren op de begane grond af en de radiatoren op de 1vd en expansievat en overstort blijft zitten
 

Fiesiekus

  • #11
Als het systeem op druk blijft, is dat geen enkel probleem. Wel goed ontluchten.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #12
Inderdaad, ik had eerder (verkeerd) begrepen dat ALLE radiatoren er af gaan.
Dus: Het stappen plan is
Stekker ketel er uit,
de boel aftappen, tenzij je de aanvoer en de retour van de radiatoren op de begane grond beiden dicht kunt zetten (pas op voor vies water uit de radiatoren)
Het gedeelte dat in bedrijf moet blijven afdoppen, zeker weten dat de radiatoren op de eerste etage open staan
Dit gedeelte weer vullen en ontluchten
stekker ketel weer in het stopcontact.
en u kunt weer douchen.
 

Jmiedema

  • #13
Is het niet mogelijk twee kraenen te zetten in afvoer en aanvoerbuis cv om de druk op de ketel te houden zodat hij denkt dat er een radoiator op het systeem zit ?
 

Millew

  • #14
Ik heb een vergelijkbaar geval eens opgelost door de aanvoerbuis vlak bij de ketel aan te sluiten op de retourleiding. Wel het expansievat in bedrijf gehouden, maar verder geen enkele radiator. Bij het vullen van dit minicircuit moest ik wel oppassen, want je zit zo op een te hoge druk.
Dit heeft een hele zomer gedurende de verbouwing goed gefunctioneerd.
 

Fiesiekus

  • #15
Toch moet je daarmee oppassen; sommige combi's hebben een radiator nodig om overtollige warmte, na ww-gebruik, in te kunnen lozen.
 

Millew

  • #16
Dat gebeurde nu misschien ook wel, alleen duurde het wat langer voordat de warmte weg was. Heb er ook nooit op gelet of de buizen warm werden.
Het scheelt misschien wel dat de CV een klein ww voorraadvat en modulerende branders had.
Na de verbouwing heb ik hem trouwens laten vervangen, was al ingepland.
 

Hotzenwalder

  • #17
Ga binnenkort hetzelfde doen. Ik vroeg me alleen af hoe ik bij het weer aftappen van het systeem het water netjes uit de afgedopte leidingen kan krijgen. Het merendeel van het circuit zal via een andere radiator worden afgevoerd op dezelfde verdieping, maar ik vrees dat in de leidingen aan de andere zijde van de woning (die afgedopt worden) toch nog water bevatten wat naar buiten wil zodra die dop wordt losgedraaid. Hoe werkt dat in de praktijk?

Zijn er verder nog speciale slangen verkrijgbaar die makkelijk op de aftapkraantjes van een radiator passen of is het gewoon de staandaard tuinslang eronder houden?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #18
In plaats van een dop een aftapkraantje van een radiator gebruiken om af te doppen.
 

Hotzenwalder

  • #19
Op beide aansluitingen of alleen de aanvoerleidingen?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #20
Allebei.
 