Radiator wordt onder niet warm met nieuwe cv ketel

RS_

  • #1
Hallo,

Ik heb sinds een paar maanden een nieuwe CV ketel (een vailllant ecotec plus), en sindsdien wordt de radiator in de woonkamer aan de onderkant niet warm en aan de rechterkant (links is de warmwateraansluiting en afvoer) nauwelijks.

De warmwaterleiding is wel warm, de afvoer is koud.

De woonkamer wordt ook niet warmer dan ongeveer 18-18,5 graden, terwijl de thermostaat ingesteld staat op 21. Toen het buiten nog wat warmer was werd het wel 21 graden met de nieuwe ketel.

Met de oude cv ketel werd de woonkamer wel warm.

De cv geeft aan dat hij niet hard aan staat, het balkje van de vlam staat bijna onderaan, dus de cv zou veel meer vermogen moeten kunnen leveren.



Wat kan hier de oorzaak van zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De oorzaak is een niet ingeregelde installatie.

Zoek maar eens op waterzijdig inregelen.
 

Standby

  • #3
Dat de oorzaak aan de circulatie zou liggen kan heel goed mogelijk zijn maar waarom nu gelijk weer inregelen.

Is de pomp misschien wel instelbaar betreft de toeren of een modulerende pomp zodat je dit kan aanpassen?.

Persoonlijk ben ik niet echt thuis in de Vaillant maar dit lijkt op een snelheids/circulatie probleem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Omdat inregelen bij de moderne ketels icm moderne modulerende thermostaten eigenlijk een must is.

Je kan ook de modulerende functie uitzetten of een aan/uit thermostaat plaatsen, gaat het probleem ook van weg.
Je mooie regelingen ook maar goed je hoeft niets in te regelen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je kunt ook eerst eens kijken of er een kleine radiator is die roet in het eten gooit.

Draai die dan eens even een dag dicht en kijk wat er dan gebeurt.
Toetel moduleert om de ene of andere reden helemaal terug.
 

Kacheltje

  • #6
De oude ketel werd de woonkamer wel warm zeg je.
Dan kan het maar zo zijn dat de cv pomp van de oude ketel meer opbracht dan de nieuwe ketel.
Houdt overigens niet in dat er wat mankeert aan de inregeling van je installatie maar is een verklaring waarom de onderkant koud blijft.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Of dat die gewoon door stookte tot dat 80 graden was bereikt in de hele cv
 

Kacheltje

  • #8
Dat doet de nieuwe ketel ook alleen de laatste krijgen te weinig debiet en wordt alleen bovenin 80 graden en is halverwegen wellicht al geheel afgekoeld.
80/20 is minstens een gemiddelde van 50 graden en als alleen het bovenste randje van de radiator 80 graden wordt nog een heel stuk lager.
Als een andere 80/75 doet is dat 78,5 graden gemiddeld.

Kortom je komt dan vermogen te kort om de kamer op temperatuur te krijgen.
Met de oude ketel die een grotere pomp gehad blijkt te hebben kwam ook de laatste radiator aan z`n trekken, nu niet meer dus.
Met een oude ketel was inregelen ook wenselijk maar door de grote opbrengst viel dat niet op omdat het debiet in overvloed aanwezig was.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Deze ketel heeft een modulerende pomp.
Doordat de installatie niet ingeregeld is toert de pomp terug. Hij krijg immers heet water terug.(anders haalt hij heen 78 graden aanvoer)
 

Kacheltje

  • #10
Dat wat je zegt veroorzaakt juist een nog hogere aanvoertemperatuur als een pomp terug toert. Het water heeft langer de tijd om op te warmen dan.
Als er al heet water terug komt kan de ketel juist makkelijker zijn aanvoertemperatuur halen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
De pomp loopt mee met het geleverde vermogen, om de delta t rond de 20 graden te houden.

Dus als er heet water terugkomt, dan gaat de brander regen op aanvoertemperatuur, en dus terugmoduleren. De pomp gaat dan ook langzamer draaien.
(je ziet het ook op de afbeelding, klein vlammetje hoge temperatuur)

Hij wil dus wel meer vermogen leveren, maar dat lukt niet omdat het warme water te snel retour komt.(door 1 of meerdere radiatoren die te veel water krijgen)

Je kunt de pomp wel instellen op vol vermogen, dan weet je het.(in 5 standen als ik me niet vergis)
Het echte probleem kun je oplossen door inregelen.
 

Kacheltje

  • #12
Dat is een mogelijkheid ja in combinatie met de branderregeling.
Dan kun je bedenken wat dat doet als je ketel 24 kw levert en er 12 kw aan radiatoren op zit aangesloten. De pomp en branderregeling werken dan op halve kracht en nooit hoger. De oude ketel leverde altijd het volle of ingestelde pompvermogen. De ketel kan het vermogen niet afstaan aan de probleemradiatoren waardoor dit het effect nog eens versterkt, ketel regelt nog verder terug inclusief de pomp.

Met de oude ketel had je geen tekort aan pompvermogen en nu dus wel.
Vanuitgaande dat het echt een oude ketel was en geen modulerende pomp had. :wink:
 