Dag collegas,

Heb meerdere topics gelezen over het verwijderen van een radiator i.c.m. stadsverwarming. Helaas is het me niet gelukt om een duidelijke stappenplan op te zetten.

Nu mij vraag. Wat is de volgorde van de te nemen stappen? Mijn radiatoren staan allemaal in serie geschakeld. Radiatoren hebben aan de bovenkant de aanvoer zijde en onder de retour leiding. Heb geen enkele aftap nipple gezien behalve de locatie waar ik de radiatoren kan bij vullen. Vind het wel raar dat bij deze locatie geen drukmeter beschikbaar is zodat je ook kunt zien hoe vol het systeem is. Of werkt het niet zo?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
De druk komt van de warmte leverancier en die zorgt dat het op de juiste druk staat.
U heeft niet ergens een verborgen verdeler zitten waar per radiator 2 slangen weggaan?
 

Hezzens

  • #3
Nee geen verdeler in huis. Woning komt trouwens van 1981
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Ja dan moet je de leiding afdoppen of door verbinden. Zitten er op de radiatoren een aansluit systeem of losse leidingen voor aanvoer en retour ( een onderblok).
 

Hezzens

  • #5
Iedere verwarming heeft 2 losse leidingen aangesloten. De toevoer en de afvoer. 1 boven en 1 aan de onder zijde.

Waarom afdoppen? Kan ik hem niet gewoon drukloos maken nadat ik de afsluiters heb dicht gezet die de toevoer en de retour regelen van mn woning?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Tuurlijk hoofdafsluiters dicht aftappen radiator verwijderen. En dan ? Moet die ook weer terug geplaatst worden? Dan is het voldoende het voetventiel en de radiator kraan dicht te zetten.
Na montage de toevoer en retour herstellen
en ontluchten.
Maar wat wil je ermee bij permanente verwijdering?
Dat is niet duidelijk in het verhaal

Vr Gr
 

Hezzens

  • #7
Dag heren,

Heb net even met Ennatuurlijk gebeld (de leverancier) en die geven aan dat beide aanvoer kleppen dichtgezet moeten worden. daarna ff wachten (20 minuten) zodat het spul drukloos wordt. En daarna kan ik de radiator verwijderen. Afdoppen is niet nodig mits je geen warm water nodig hebt in je woning. Wil je warm water blijven gebruiken moet je afdoppen anders stroomt er 90 graden de woning in.
 

Hezzens

  • #8
@Cvolieboy,

De radiatoren worden allemaal terug geplaatst het is puur tijdelijk zodat de schilder en stucer er bij kan.
Was inderdaad niet helemaal duidelijk in mn verhaal.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Als er gestuct wordt niet de radiatorbeugels verwijderen, je krijgt anders dat de aansluitingen niet meer goed aangesloten. (De radiator komt verder van de muur af te zitten)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Die installatie word niet vanzelf drukloos na 20 minuten.

De 20 minuten is om de warmte kwijt te raken om verbranding te voorkomen, vervolgens moet je de installatienergens nog aftappen om de druk eraf te krijgen en het water eruit.
 