Problemen met Blauwe engel en vloerverwarming

Basso1001

  • #1
Hallo,

Sinds 5 jaar in het bezit van een blauwe engel, met in de woonkamer vloerverwarming zonder radiatoren. Bovenverdieping met radiatoren.
De thermostaat hangt in de woonkamer en omdat de vloerverwarming erg traag en goed geïsoleerd, blijft de boven verdieping vaak te koud.

We hebben al van alles geprobeerd, nu staat de kamerthermostaat(brain) uit en wordt de ring op temperatuur gehouden omdat boven alles thermostaatkranen heeft. Het gevolg is dat boven alles perfect is maar beneden de temperatuur alle kanten opgaat, afhankelijk van de buiten temperatuur. (de temperatuur beneden word geregeld door de thermostaat kraan op het vloerverwarmingsblok in combinatie met de weersafhankelijke regeling.

Weet iemand een goede oplossing? Bas
 

Chathanky

  • #2
Nee, niet direct maar je kunt proberen om de vloertemperatuur met kleine stappen te verlagen.

Als die zo in ballans is dat je ruimtetemperatuur net wordt gehaald zal je ketel vaker aanslaan. (je hebt dan minder last van overschoot)
Het heeft wel het gevolg dat het aanwarmen van je benedenverdieping wat langer gaat duren.

Daarbij: als je een brainthermostaat hebt kun je wa stoken met ruimtecompensatie en als die goed is ingesteld zal je cv systeem niet geheel afkoelen.
 

Basso1001

  • #3
Hebben we geprobeerd, maar als de temperatuur buiten veranderd moet je gelijk de thermostaat kraan van het vloerverwarmingsblok aanpassen of het word te warm of te koud in de huiskamer. In het begin gebruikten we de Brain als kamerthermostaat en dat ging beneden goed alleen boven niet, zou het een idee zijn om dit weer te doen en dan boven een tweede thermostaat op te hangen en de vloerverwarming beneden d.m.v een 3 weg klep af te sluiten als de thermostaat boven warmte vraagt?
 

Cv servicetechnicus

  • #4
Omdat voor vloerverwarming een heel andere stooklijn geldt dan voor radiatoren krijg je deze problemen.

Een vloerverwarming geeft namelijk zijn max vermogen af op 40C een radiator (meestal) op 90C.

Oplossing:

-Laat een aan/uit kamerthermostaat een zoneklep schakelen voor de vloerverwarmingsunit.
-Stel een stooklijn in op de ketel geschikt voor uw radiatoren op de boven verdieping. (Er van uitgaande dat al een buitenvoeler is gemonteerd)

Let op:Omdat u over 'ring' spreekt ga ik er van uit dat een deugdelijke bypass mogelijkheid aanwezig is die voldoende doorstroming over de ketel waarborgt bij dicht lopen van alle radiatorkranen en zoneklep.
 

Chathanky

  • #5
Het blijft en vreemd, Ondanks de verschillende temperaturen moet je met enige inspanning de zaak aardig goed kunnen krijgen.
Voorwaarde is wel dat de geinstalleerde radiatoren en vloerverwarming in orde zijn.
Met te kleine radiatoren boven kun je regelen wat je wilt maar dan zal je het nooit goed krijgen.

Wat voor thermostaat heb je eigenlijk?
En hoe veel varieert de kamertemperatuur beneden? (vloerverwarming)

Een vloerverwarming is zelfregulerend en zal normaal niet leiden tot grote schommelingen van temperatuur.
Om deze combinatie in ballans te krijgen is nooit eenvoudig maar wel uitvoerbaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu