Probleem vloerverwarming werkplaats.

Golfgti5

  • #1
Beste allemaal,

ik hik al 2 weken tegen een volgend probleem aan, in mijn werkplaats heb ik een 2 groeps vloerverwarming van Grundfost, deze had ik in de zomer uitstaan.
Nu hij weer aanstaat blijft de temperatuur op het metertje slechts op 18 graden staan, er werd eerst gedacht aan de termostaatknop, deze is er nu af en zou het systeem konstant moeten lopen maar ook nu blijft de temp op slechts 18 graden staan op het unit metertje.

Nu het volgende, als ik 2 van de 2 groepen dicht draai(maak niet uit welke) loopt de temperatuur wel direct op naar 34 graden water, zodra ik de andere knop weer open zet daalt de temp onder de 20 graden, iemand enig idee hoe dit komt??

Alvast bedankt!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
De zaak even goed doorspoelen en heb je ook gecheckt wat de waterdruk in het systeem is?

Het duurt wel veel langer dat de temperatuur bereikt wordt met Vlv.
Waar staat de thermostaat op? welke temperatuur wil je in de werkplaats.

De thermostaatknop kun je het beste erweer opzetten en deze dan op 5 of op 50 graden zetten.

Wel weinig trouwens voor een werkplaats, twee groepen.

Succes.

Calenta :cool:
 

Golfgti5

  • #3
Dank voor je reactie!!!!

De thermostaat staat op 45 graden, waterdruk is perfect.

In huis heb ik het zelfde systeem maar dan met een 3-groeps unit, en als ik daar de ketel aanzet gaat direct het metertje naar 34 graden water, maar in de werkplaats blijft hij na dagen lopen ook gewoon net onder de 20 graden staan.

Grt Ron
 

Bernhard

  • #4
Je moet de temp van 4 leidingen meten.
Aanvoer- en de retourleiding van primaire deel ( dat zijn de leidingen die van de ketel komen )
Idem van het secundaire deel ( dat zijn de leidingen van de vloerset )
Er moet op beide systemen temp verschil zijn tussen aanvoer en retour. Als de temp gelijk zijn is er iets met de doorstroming.
Zit er verschil in de temp dan is er een warmtestroom naar de vloer.
Het opwarmen van een betonvloer kan lang duren.
Een systeem met plafond verwarming werkt sneller en is in gebruik zuiniger. mvgr Bernhard
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #5
Blijf ik bij mijn eerste advies, slang dr op en vlv buis stuk voorstuk doorspoelen. Het komt nogal eens voor dat de slangen vol sediment/troep zitten en dat daardoor de doorstroming niet goed is.

Calenta :cool:
 

Golfgti5

  • #6
Ik heb de thermostaat knop er weer opgezet en het werkt perfect zolang er maar 1 Groep (maakt niet uit welke van de 2) open staat, dan gaat het metertje direct naar 34 graden, is toch bijzonder vreemd dat als ik de 2e knop open zet de temp naar net onder de 20 graden zakt, ik kan daar met mijn pet niet bij.....

Maar als er trope in de slangen zit, dan komt dat toch ook in de ketel terecht?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
Ja dat klopt, daarom werk ik ook liever met een platen wisselaar en vloer verwarming.

Spoel de zaak maar eens grondig door, dan heb je er weer plezier van.


Succes.

Calenta :cool:
 

Golfgti5

  • #8
Balen dat mijn monteur niet is geweest, en dat met de vorst voor de deur.
Systeem bij de ketel leeg laten lopen en dan weer vullen?
Zelf de vloerverwarmingslangen los halen lijkt mij geen optie voor een doe het zelver.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #9
Het is op afstand moeilijk inschatten natuurlijk, maar het is eigenlijk niet zo ingewikkeld.

Draai de thermostaatknop op de vloerverdeler dicht, en de retour ook.
De retour kan met knop zijn , maar kan ook achter het zeskant dopje zitten. Dan is het een inbus of een schroef. Deze allebeide dicht draaien en het water uit de verdeler laten lopen. stekker van de pomp op de verdeler eerst wel uit doen, anders draait deze droog.

Draai dan een koppeling los van een van de slangen onder op het blok en schroef de vulslang (3/4) op het blok draai dan de tweede groep dicht ( aanvoer en retour ) zodat het water er alleen via de eerste groep ( dus via de slang die je los hebt gedraaid ) er uit stroomt. laat dit een mooie tijd stromen en let er op wat er uit de slangen komt. doe dit net zo lang tot het water helder is. Herhaal het vervolgens met de andere groep.

Succes.

Calenta :cool:
 

Golfgti5

  • #10
Thanks Calenta,

domme vraag misschien, waarmee koppel jij de tuinslang aan de vloerverwarmingslang?

hoef je geen witte tape ouzo iets om de slang te doen als je deze weer terug plaats op de verdeler?
 

Golfgti5

  • #11
Toch zit ik nog met 1 brandende vraag waar ik niet uit kom, zoals gezegd is het een 2 groeps verdeler, als ik 1 groep dicht zet, maakt niet uit welke van de 2, dan loopt de water temperatuur op, en het maakt echt niet uit of ik groep 1 dicht draai en groep 2 open laat of het andersom open/dicht zet.
Dit i.c.m. door spoelen snap ik niet, ik bedoel, het lijkt mij dat er geen verstopping zit want als ze apart open staan loopt het water perfect naar de gewenste temperatuur, dus rara hoe kan dat?
Probleem doet zich alleen voor als beide open staan, dan duikt direct de doorloop temperatuur naar onder de 20 graden.
 

Techno tim

  • #12
Het water gaat daar waar de minste weerstand is.
Waarschijnlijk levert de pomp maar net genoeg voor één groep.
Slangen doorspoelen zoals Calenta zegt is niet veel werk en kan geen kwaad, baat het niet schaad het niet.
Kijk ander eens naar je pomp.
 

Golfgti5

  • #13
Vanmorgen alles doorgespoeld, het gekke is dat er gewoon mooi blank water uit kwam, ook de pomp nog even eraf gehaald, hier was eigenlijk niks op te zien, daarna de boel weer gemonteerd en alles loopt nu als een trein, raar maar waar.
Ben er in ieder geval weer heel blij mee, zeker nu er toch nog een vorst periode aan lijkt te komen.
Dank allemaal voor het mee denken!!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #14
Mooi zo, bedankt voor het terug koppelen.

Calenta :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.