Probleem na plaatsing nieuwe platenwisselaar.

TienusM

  • #1
Na het vervangen van platenwisselaar krijg ik "kook"geluiden bij tappen warm water.
Dit had ik van tevoren ook dus daarom platenwisselaar vervangen.
Vaste beantwoorder Utreg beantwoorde op soortgelijke vraag ( geplaatst 4 aug.) op 19 aug. dat dit mogelijk verholpen zou kunnen worden met een reduceerring die voor de aansluiting geplaatst wordt.
Mijn vraag is: voor welke aansluiting is de ring bedoeld??
Of, is er mogelijk nog iets anders niet in orde?
 

TienusM

  • #2
Sorry, even vergeten. Het betreft een Vaillant vcw 242e ketel.
 

Grashopper

  • #3
Koken is te weinig CV flow door het toestel. Een restrictie zal m.i niet helpen. Ik denk dat hij een tapwaterrestrictie bedoelde. Deze heeft niks met dit verschijnsel uit te staan. Laat het toestel een geforceerd hoog branden op CV met alle radiatoren open. Krijg je nu ook kookgeluiden?
 

TienusM

  • #4
Nee, na dit gedaan te hebben krijg ik geen kookgeluiden.
Misschien vergis ik me in het geluid want het lijkt bij nader inzien meer op "luchtgeluiden"; alsof systeem niet geheel ontlucht is.
Mogelijk in de buurt van de pomp maar dit is lastig te horen.
Bij het gewone "cv branden"krijg ik deze geluiden echter niet.
Ideeen?
 

Grashopper

  • #5
Koken is ook echt een kookgeluid. Of een flink suizen in het toestel. Het kan zijn dat er intern in het toestel nog lucht zit. Er kan ook een verstopping in het sanitairzijdige deel van het toestel zitten waardoor je te weinig flow hebt bij tappen. Zit er misschien ook een inwendig filter in het toestel? En wat gebeurt er als je de tapwatertemperatuur lager zet?
 

TienusM

  • #6
Hoe kan ik de tapwatertemp. aanpassen? Ik zie alleen ketelwaterthermostaat.
Of er een extra filter in deketel zit zoek ik nog op.
 

Grashopper

  • #7
Ken het toestel niet, kan zijn dat deze er niet op zit. Je kunt ook een poosje tappen met een heel klein straaltje. Dan is de belasting van het toestel lager en wordt er dus minder hitte ingepompt. Doet hij het dan nog dan kunnen het goed luchtgeluiden zijn. Stopt het dan, dan lijkt het toch op koken wat door een of andere verstopping kan komen.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #8
Heb je de cv ketel zelf wel ontlucht? Als ik mij goed kan herinneren zit achter de grote afdekplaat van de brander een stijgleiding met een ontluchtingsnippel.
 

TienusM

  • #9
Ja, die is volgens mij goed ontlucht, en, anders zou je bij gewone warmtevraag toch ook dit geluid horen?
Ik heb nu even de warmwaterkraan een beetje open gehad en wat opvalt is dat de eerste tijd (ongeveer 20 sec.) er nauwelijks"bijgeluiden"zijn en dat dit toeneemt naarmate hij langer brandt maar dat het geluid helemaal erg wordt als brander uitschakelt en dus alleen de pomp op dat moment draait.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Hoor je niet gewoon het tapwater door de warmtewisselaar gieren?
 

TienusM

  • #11
Nee, dat is het niet. Als je de ketel helemaal uitschakeld en je tapt warm water is er niets aan de hand.
 

TienusM

  • #12
Nu heb ik water aangevuld tot 1,5 bar en, terwijl de pomp draaide, deze ontlucht. (leek overigens niet nodig) .
Het lijkt nu wat beter te gaan. Ik laat deze week nog preciezer weten hoe het gaat.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Nu heb ik water aangevuld tot 1,5 bar
Misschien een beetje domme vraag, maar zat er wel water in uw cv systeem??

De waterdruk moet "altijd"tussen de 1 en 2 bar staan. Bij deze ketel liever 2 dan 1.

In uw ketel zit een interne bypass. Deze zit achter de voorkeurklep.
Mogelijk zit deze dicht met bagger, en wordt hierdoor het kookgeluid veroorzaakt.
 

TienusM

  • #14
Zeker zat er water in het systeem maar volgens het boekje mag je het systeem bijvullen tot max. 1 bar, dus ben ik nooit hoger gegaan.
Om terug te komen op het kookgeluid, wrs is dit niet de juiste benoeming (zie eerder) maar zijn het meer "luchtgeluiden".
Deze geluiden lijken nu wat minder maar zijn zeker niet weg.
Misschien hoeft het ook geen probleem te zijn maar ik vind het vreemd dat je deze geluiden niet hebt als de ketel brandt voor cv.
 

TienusM

  • #15
Vandaag nog eens geluisterd. Geluiden blijven bestaan maar verder geen problemen.Hopelijk kan dit geluid geen kwaad op langere termijn.
Ik zal de waterdruk in de gaten houden.
Verder wil ik iedereen bedanken die heeft meegedacht.
 