Probleem met Plieger thermostaat

Tijsmans

  • #1
Wie kent een oplossing: De EFH thermostaat van de vloerverwarming staat op 29 graden (dit zou dus de temperatuur van de vloer moeten zijn...), kan daarom niet de temperatuur instellen en de vloer blijft ijzig koud brrrr. Iets verkeerd aangesloten??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Vloer meten hoeveel weerstand hij heeft
Spanning meten op aanvoer naar thermostaat toe
Spanning meten op uitgang van thermostaat als hij ingeschakd is.
Alles ok
Dus weerstand en aanvoer spanning.
Dan is de thermostaat defect.
 

Tijsmans

  • #3
Ik heb twee sensoren aangesloten op de thermostaat, twee matten van 4 m2. Kan dat een probleem veroorzaken? Men zei dat het geen probleem zou moeten zijn.....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Meten is weten, maar je hebt maar 1 sensor nodig.

Hoe heb je die matten aangesloten
Serieel of parallel?

En die sensors dan?

In mijn ogen gaat dat niet werken.
MAtten serieel kan nog wel en dan 1 sensor.

Maar meet eerst maar eens alles door
Misschien is de thermostaat al overleden.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #5
2 sensoren aansluiten kan niet: je krijgt dan heel andere waarden waarmee gemeten wordt. Die sensor is een weerstand die van waarde verandert bij veranderingen van temperatuur.
2 Matten aansluiten kan wel: parallel. In serie zal je weinig verwarming overhouden, omdat de mat dan maar op de helft van de spanning werkt. Je kunt met zoiets simpels nogal wat foutcombinaties maken.....
 