Potentiaalvereffening in badkamer

Dykie2

  • #1
Er is al veel gevraagd / geschreven over potentiaalvereffening en ik begrijp het principe en dat het verplicht is dit te doen. Wat ik echter niet snap is hoe bijvoorbeeld de metalen delen in de badkamer onder stroom kunnen komen te staan.

De waterleidingen / cv leidingen zijn immers gescheiden van de electrische installatie.
Kan iemand mij dit uitleggen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Daarom noemen we het VREEMD geleidende delen, delen die normaal niet onder spanning komen maar bv door een defect.

De cv ketel die door een defect in de pomp een spanning op het cv systeem zet.

Een defecte boiler die doorslaat naar de waterleiding.

Een snoer dat door de warmte van een radiator langzaam maar zeker smelt en zo een cv onder spanning zet.

Een lamp die beneden wordt opgehangen en net langs de fase schampt met zijn schroef welke weer tegen het betonijzer zit.

Het extreemste dat ik heb mee gemaakt was een lamp die gewoon met spaanplaat schroeven aan de centraaldoos deksel was geschroefd.
Deze had daarbij zich dwars door de fase lasdop geboort. De gehele lamp stond dus onder spanning.

Nu was deze bewoner de gang aan het witten en op het moment dat de kwast het plafond en de cv raakte ging het licht uit.

Het plafond was nat van de verf en maakte zo een geleidend pad naar de CV.
 

Dykie2

  • #3
Das een duidelijk antwoord. Dus onder normale omstandigheden en een goed aangesloten installatie kunnen er dus geen gekke dingen gebeuren.

Dit is dus bedacht i.g.v. defecten aan apparaten die zowel electrisch als met metalen leidingen in contact komen en door onvoorziene gebeurtenissen zoals jij beschreef.

Bedankt
 