Pompschakelaar Therminon blijft hangen

Pigion

  • #1
In ons huis hebben we een 7 groeps Therminon vloerverwarming met een pompschakelaar (Optimizer). Deze pompschakelaar heeft een voeler op de aanvoer en laat de pomp pas starten als het water 35 C. of hoger is. Als het water van hogere temeperatuur afkoelt ( we hebben nog een aan-uit ketel) dan zou de schalelaar ook moeten opengaan en de pomp moet dan stoppen. Echter dat laatste gebeurt niet. De pomp blijft wanneer hij eenmaal loopt, constant bij, ongeacht de temp. van het water. Op deze wijze bespaar ik geen electriciteit, hetgeen wel de bedoeling van de pompschakeling is.
Ik denk zelfs dat de pompschakelaar nooit goed gewerkt heeft, doch kon het niet bewijzen omdat ik geen nauwkeurige contactthermometer bezat.
Nu met een goed opneemelement heb ik het wel nauwkeurig kunnen meten.
- Kan ik zoiets repareren of bijstellen?
Wat zeggen de experts?

Pigion
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
En welke temperatuur meet je dan ? en op welke leiding zit ie precies gemonteerd ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
En gaat hij helemaal niet meer uit? of bij een te lage temperatuur?
 

Pigion

  • #4
De pompschakelaar komt in bij 28 C. en valt niet meer af, ook al komt de temp. bij de aanlegvoeler op 20 C. Zet ik dan nog lopende pomp even zelf af door de stekker uit het stopcontact te trekken, dan komt de pomp niet weer bij als ik direct daarop de stekker er weer in doe.

De pompschakelaar zit uiteraard op de toevoer, voor de thermostatische
regelafsluiter.

Het is een prachtig afgewerkt doosje, doch met speciale schroeven in het bodemdeel :( Ik kan hem zo niet open maken.

Pigion
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
Wat een vervelende schakelaar!!!
ik heb een berichtje in je PB.
Een schakelaar die in te stellen is en laat zien wat hij doet.
suc6
 

Heat

  • #6
Is in de regel niet te repareren: oplossing is nieuwe kopen.........Even googlen op "pompschakelaar.com"
 

Pigion

  • #7
Inmiddels ook een reactie gehad van Therminon.
Inschakelpunt is 28 C, uitschakelen bij 23 C.

Ik zal de opnemer nog wat verder laten afkoelen en zien of hij inderdaad b.v. bij 20 C afschakeld.
Er zit m.i. ook 1 a 2 graden in de overgang van van buis naar voeler van de thermometer (K-element) c.q. en de opnemer voor de pompschakelaar.
Pigion
 

Pigion

  • #8
Na wat simulaties blijkt dat de pompschakelaar wel afslaat, doch bij ca. 19 C. Dat vind ik wel erg laag en wijkt 4 graden af van de specificatie. Het komt er nu op neer dat de pomp de gelele dag en avond loopt. Misschien toch maar op zoek naar een nieuwe (instelbare) pompschakelaar.
Pigion
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Asl je toch een andere zou wilen is het niet bezwaarlijk om de oude te openen.
Het zou mij niet verbazen als het inwendige een heel simpele opbouw heeft en er gewoon een instelpotmeter zit voor de schakel temperatuur.
 

Pigion

  • #10
Open maken is nog niet zo éénvoudig. De fabrikant de zaak goed afgetimmerd. In de bodem zitten van die prachtige zelftappers met 2 aangrijpplaatsen. Dus misschien maar het hart uit de vouw een schroevendraaier slijpen.

Pigion
 
Status
Niet open voor verdere reacties.