Pomp vloerverwarming stopt telkens

Klusmonkey

  • #1
Dag allen,
Ik zal het zo duidelijk, en toch zo kort mogelijk proberen te houden.

Sinds enkele maanden zitten we in een huis met vloerverwarming.
Deze hebben we een flinke tijd na de verhuizing pas weer ingeschakeld.
Het probleem is nu, dat de pomp na een paar dagen uit is gegaan.
Hij sloeg ook niet weer aan, wat we ook met de thermostaat deden.
Nu heb ik de hele bende een tijdje afgesloten en opnieuw gestart.
Toen werkte het geheel wel weer een dag of 2, maar vandaag merkte ik dat hij weer gestopt is met pompen.

Hier een foto van het systeem in de kast:



Onderaan 3 draaiknoppen voor de 3 delen v/d vloerverwarming.
1 hal, 1 begin woonkamer, 1 eind woonkamer heb ik me laten vertellen.

De rode lijnen geven aan waar zich op dit moment vrij warm water bevind.
Dus zonder dat de pomp draait.
Er is dus gewoon aanvoer van warm water, afkomstig van stadsverwarming.

Links boven zie je 2 leidingen omhoog gaan. Het vreemde hierbij vind ik, dat ze richting 1e verdieping gaan en van daaruit nog 1 hoger naar de zolder. Daar zijn de buizen ook warm, zonder dat daar een radiator ofzo open staat. Kort subvraagje is; is dat normaal?
Dus ook zonder een draaiende pomp zit er heet water in een deel v/h systeem.

Daarbij hebben we deze thermostaat in de woonkamer:
afbeelding offline
Deze hebben we op de "constante" stand staan nu, dus even geen besparing.

Ik heb al e.e.a. proberen te zoeken via internet, maar een echt antwoord vond ik niet.
Zo las ik bijv. dat het water ook te warm zou kunnen zijn, en dat daardoor de pomp afslaat?! Op de meter bij het systeem lees ik 41 graden af.
Of kan er lucht/vuil in een bepaalde leiding zitten?
Had ik dat dan niet kunnen horen (lucht)?
En zou in dat geval een 'reset' dan ook niet heel weinig zin moeten hebben? Want dat hielp de vorige keer ook, al was het maar voor een dag of 2.

U ziet, vele vragen.
Ik hoop dat iemand me in de juiste richting kan sturen.
Een prof inhuren kan altijd nog, liever probeer ik zelf eerst e.e.a. :wink:
Alvast mijn dank!!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Onder de pomp zit een thermostaat die de pomp uitschakeld bij te hoge temperatuur.
 

Klusmonkey

  • #3
Ok, bedankt voor je vlotte antwoord.
Dat kastje tussen pomp en meter, dat op de buis bevestigd is dus.

Roept echter wel nieuwe vragen op :wink:

Hoe houd ik de temperatuur laag genoeg, zodat de pomp blijft werken?
Ik had thermostaat vannacht onder de 20 gezet.
Wat voor invloed heeft dat dan nog?

Waarom circuleert het warme water helemaal via zolder, zonder dat daar een radiator open staat?

Wederom bedankt :wink:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
De leiding bovenaf zijn de aanvoer en retour leiding die via de zolder daar heen aangesloten zijn.

Rechts bovenaan heeft u een regelknop zitten ,zet die eens een standje lager waardoor de pomp niet gelijk uitschakelt.
 

Klusmonkey

  • #5
Die heb ik in het begin inderdaad volledig open gedraaid.
Wellicht was dat teveel van het goede.

De knop linksboven, is dat de retourknop?
Die moet wel volledig open neem ik aan?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Idd links open laten en de overige kranen op de slangen ook.


Dus niet de rechtse meer te ver open draaien.
 

Klusmonkey

  • #7
Bedankt Utreg,

De handel draait momenteel weer.
Alles staat vol open, behalve die hoofdkraan (en de toevoer naar de hal).
Ik zal eens zien of het nu onder de 40C en draaiende blijft.

Misschien een stomme slotvraag, maar wat doet die thermostaat nu nog dan?
In de kamer kan ik wel een temperatuur kiezen, maar wat voor gevolgen heeft dat voor het systeem? Zoals het er nu naar uitziet staat deze of aan of uit.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
In de verbindingsbuis onder de twee kranen zit een zeskante moer.
In deze moer zit een schroef die met een grote schroevedraaier te verdraaien is.

Draai de moer iets los en draai de schroef een beetje meer in open positie (meer liggend streepje ).

Het water zal dan beter worden gemengd met het koude water uit de vloer en het hetewater uit de ketel, waardoor het niet zo snel heet loopt bij de thermostaat..

Vr GR en succes ermee
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Die thermostaat zorgt er voor dat de vloer niet te warm kan worden, en met de kamerthermostaat kun je de temperatuur in de kamer instellen.
Maar, aangezien een vloer redelijk langzaam reageert, gebeurt er dus niet gelijk heel veel als je de thermostaat omhoog draait.
 

Klusmonkey

  • #10
Even een update dan :wink:

De pomp pompt vooralsnog vrolijk door.
De hoofdregelaar (rechtsboven) staat op ongeveer 50% nu.
Thermometer daaronder geeft nu een graad of 28 aan.
De pomp zelf op stand 1 gezet, stand 3 leidde namelijk tot een sauna ervaring de ochtend na mijn topic-start :)

Maar toch blijft de werking van de thermostaat in de kamer mij een klein raadsel.
Die staat op 15 graden, maar de pomp blijft vrolijk draaien.
Het lijkt erop dat ik alleen rechtstreeks met die hoofdregelknop de temperatuur kan regelen. Ik snap de werking an sich van een kamerthermostaat wel, maar ik vraag me af wat die van mij nu fysiek doet. Hij stuurt in elk geval de pomp niet aan, en regelt niet de toevoer van het warme water...

Cvolieboy: die moer kan ik nog wel iets bijdraaien, eens zien of het effect heeft
 

Lytjepole

  • #11
De pomp op de verdeler zorgt alleen voor continu stroming in je vloerverwarming en zal alleen uit gaan (uit bescherming voor je vloer) als de watertemperatuur te hoog dreigt te worden. Met je kamerthermostaat regel je de temperatuur in het betreffende vertrek.
 

Klusmonkey

  • #12
Sorry Lytjepole, maar dat is hetzelfde antwoord als de vorige :wink:

Mijn vraag is, wat die thermostaat nu daadwerkelijk doet?
Hij 'regelt' de temperatuur... maar hoe?
Want het warme water stroomt constant door de vloer nu.
Ik snap niet zo goed, hoe/waar de temperatuur daartoe geregeld wordt.
Ik heb het idee dat die kamerthermostaat geen nut heeft...
Die pomp pompt toch wel door, en de thermo-regelknop geeft een vast temperatuur door.
 

Lytjepole

  • #13
De thermostaat zal de ketel aanzetten als er warmtevraag is. De verdeler heeft in principe niet veel te maken met het regelen van de temperatuur in de ruimte, maar met de het regelen van de watertemperatuur in de vloer.
 

Klusmonkey

  • #14
Dat wij op de stadsverwarming zitten aangesloten maakt dus eigenlijk weinig uit?
Hebben dus geen ketel die "aanslaat" maar constante aanvoer.
En die thermometer bij de verdeler geeft nu al 2 dagen constant zo'n 28 graden aan. Ongeacht waar de kamerthermostaat op staat. Dus er wordt continu water van 28 gr rond gepompt. Tweaken met de kamerthermostaat lijkt daarop geen invloed te hebben, vandaar dat ik met deze vragen zit :wink:
Bedankt zover, ik zal er nog even mee verder stoeien de komende dagen.
 

Lytjepole

  • #15
Dan zal de thermostaat vermoedelijk ergens een klep open of dichtzetten. Als je de thermostaat laag zet, zie je dan verloop van tijd de temperatuur op de verdeler ook zakken?
 

Klusmonkey

  • #16
De kamerthermostaat staat nu enkele dagen op 15 graden C, en in de spaarstand.
Bij een graad of 24 geeft hij ook een klik, dat is dus het "aan/uit" punt.

De laatste keer dat ik de thermometer bij de verdeler bekeek stond deze nog steeds op 28 graden. Ik zal vanavond nogmaals kijken waar deze op staat, hij zou toch eigenlijk moeten dalen.
Maar misschien is e.e.a. niet 100% correct afgesteld. Zodra er wat meer kou in de lucht komt zet ik de kamerthermostaat wel wat hoger, dan zou de temperatuur dus ook op moeten lopen.
 