Perilex aansluiting - hoe doe ik de draden in de stekker

martin81

  • #1
Hallo wie kan mij raad geven ik moet mijn oven met indictieplaat aansluiten met een perilex stekker de draad kleuren zijn blauw grijs zwart bruin en geel/groen in de wandcontactdoos zie ik de kleuren N bruin L1 bruin L2 blauw en L3 blauw dus als ik op de kleuren afga zijn dat 2 x fase en 2 x nul in het midden dan de aarde hoe doe dan de draden in de stekker
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Dat kan 2L + 2N zijn, maar ook 3L + N

Plaats even een foto van de groep in de meterkast waar de kookplaat op aangesloten is, en vermeld ook of je woning over een 1 fase of 3 fasen hoofdaansluiting beschikt.
 

martin81

  • #3
het 2 fasen ik heb ook even de aansluit strip in het fornuis en het schema op de achterkant erbij gedaan
20230412_112449.jpg


20230412_113456.jpg 20230412_113606.jpg
 

martin81

  • #4
moet er misschien een brug tussen 2 en 3 ??
 

JFW

  • #5
Het beste even de kap van je groepenkast afhalen zodat je ziet welke (kleur) draden naar waar op je kookgroep automaat lopen. Hoogstwaarschijnlijk met een kookgroep is dit 2 x L (bruin) en 2 x N (blauw) maar open maken = zeker weten, gissen = (misschien) missen.
 

martin81

  • #6
het is 2xbruin en 2 x blouw en in de wand contactdoos is N en L1 bruin en L2 en L3 blauw
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
martin81 schreef:
in de wand contactdoos is N en L1 bruin en L2 en L3 blauw
Dat lijkt me toch wel een beetje vreemd, want blauw is normaal gesproken de nul (N).

Ik denk dat je er beter aan doet om foto's te plaatsen van alle aansluitpunten:
- in de groepenkast
- in de wandcontactdoos (perilexdoos)
- in de perilexstekker
- in het fornuis, tenzij de aansluiting op het fornuis daadwerkelijk zo is als de in #3 geplaatste fot (en niet ergens van het Internet geplukt is).

Dan kunnen de elektraspecialisten zelf aan de hand van de foto's bepalen of er eventueel iets niet correct aangesloten zit en je daar aanwijzingen voor geven.
 

martin81

  • #8
#3 is een afbeelding is daadwerkelijk en niet van het internet ik heb zelf de foto gemaakt
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Je hebt een kookgroep en op het aansluitschema staat geen variant met 2 klemmen voor de nul. Dit gaat zo dus niet.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Zo te zien is dit fornuis incl kookplaat niet geschikt voor een 16A kookgroep.
 

martin81

  • #11
maar hij heeft het wel gedaan maar ik heb een draad los getrokken uit de stekker stom maar ik weet niet meer hoe het zat in de stekker zaten twee draden aan elkaar grijs en zwart onder 1 poot ik krijg die twee draden niet aan dat ene poot ik woon nog niet zolang in dit appartement er werd gezegd dat dat de kookplaat aansluiting 2 fasen was maar in de meterkast zie ik drie schakelaars op de kookgroep het lijkt of er een extra is bij geplaatst

20230412_113456.jpg
 

JFW

  • #12
Je hebt je kookgroep en nóg een andere automaat welke volgens het nummer voor groep 1 dient. Heb je in de meterkast geen schema hangen met een verdeling van de groepen welk nummer waarvoor is?

Geloof niet dat deze automaat ook voor de kookgroep is.
 