Perilex aansluiting (2 x fases)

Nassimo

  • #1
Heren ,

Ik heb de volgende vraag : nou ik ben bezig met inbouwen van een oven. Ik heb een perilex stekker in de muur.
De nieuwe oven is op een fase ik wil hem omzetten naar dubbele fase.

De huidige aansluiting is:
Er zijn zes schroefjes 1-2-3 op L1(bruin), 4-5 op N (blauw) en 6 op PE (groen-geel).
Hoe kan ik 2x 220V aansluiten?(perilex)
Dank u wel, mvg nassim
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zie bijgelevert schema.
je moet de platen combineren zodat je een gelijkmatige verdeling hebt.
 

Nassimo

  • #3
Bedankt voor de advies,

maar op de board (opde oven ) staan twee keuzes:
1-keuze 230V ~
1-2-3 op L1
4-5 op N
6 op aard


2 de keuze 230V 2 ~
1-2-3 op L1
4-5 op L2
6 op AARD.

L1 zijn bruin , maar L2 zijn het blauw ?
op de stekker (op de muur ) ik heb 2 bruin , 2 blauw en 1 aard ( double fases0
zijn ze compatibel met de tweede keuse ?
dan kU
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
2e methode is een 2fasen 230v net dus 230v tussen 2 fasen

1e methode is deels juist .

Je moet 4-5 de brug verwijderen en deze aansluiten op elk hun eigen nul.
de brug tussen 1-2-3 moet verwijdert worden en dan moet je meten welke van de aansluitingen bij 4 horen en welke bij 5.de aansluitingen die bij 5 horen met elkaar verbinden en aansluiten op 1 fase en hetzelfde bij 4.

Hoeveel VA is die plaat? En waar komt deze vandaan?
 

Nassimo

  • #5
Dit is geen plaat, het is een oven AEG 5020B (oudmodel).
Hij werkt nu op schema 1 ( enkel fase 230 V).
En in mijn keuken, heb ik al een kookgroep aangesloten met 2x fases.
Is het vestandig om de oven aan te passen naar double fase?
Of moet ik de kookgroep verwijderen, en gewoon 16A groep van maken.
Ik heb geen kookplaat meer ( iever op gas , zegt de vrouw?)

Wat kunt U adviseren !

Met vr.gr.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Vermoedelijk is deze oven enkelfasig met een doorkoppel stekker voor de kookplaat.

Wat is het totaal vermogen?
 

Nassimo

  • #7
Op de omschrijving staat
absicherung:
400v 3N ~ 20A
400V 3n ~ 16A
400V 2N ~ 25A
400V 1N ~ 32 A
230v 3~ 32A
230V 2 ~ 32A
230V 1 N~ 16A (max 2.7 KW)

Maar op de oven zelf staat de 2 eerder vermeld keuzes.

gr
 

Nassimo

  • #8
Oh ja
Er is geen doorkoppel stekker voor de kookplaat op de oven.
Geen combi.

Met vr.gr.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Die oven is geschikt voor 1 x 230 V en is 2700 VA.

De perilex is dus niet nodig en kan gewoon een normale wcd worden met een 16 A zekering.
 

Nassimo

  • #10
Dus ik kan gewoon de kookgroep verwijderen en een gewoon 16A groep van maken?

dank U wel
 

Gerrit

  • #11
Het lijkt er op dat de vraag naar tevredenheid beantwoord is.
Waarom stel je hem vandaag dan nog een keer?
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #12
Mopper, mopper!

Groeten, Hein


Grappig ?? Jan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.