Pennetje Thermosstaatkranen wil er niet meer in

Jvpdemaas

  • #1
Hallo,

Een radiator boven in een kamer deed het niet. Het pennetje in de thermostaatkraan wilde niet naar buiten veren.
Ik heb toen met een tang het pennetje licht aangedrukt en naar buiten laten veren. Het pennetje kwam er een millimeter verder uit.
Ik dacht laat ik het pennetje er iets verder uitrekken maar toen trok ik het hele pennetje eruit en er kwamen wat druppels achteraan.

Ik heb daarna geprobeerd het pennetje er weer in te steken, wat een klein stukje lukte maar het pennetje wil er niet verder in. Het pennetje staat zelfs zover uit dat de thermostaatknop er niet meer op kan. De ring om de knop mee vast te zetten komt niet bij het schroefdraad van de kraan aan de radiator.

Later nog even het pennetje eruit gehad, nu spoot er een straal vies water uit.
Voor de duidelijkheid de radiator werd eerst niet warm en nu kan hij niet meer dicht/uit.

Is hier nog iets aan te redden?

Mvg J.v.P
 

Fiesiekus

  • #2
Lijkt me een kwestie van vervangen. Jammer, maar helaas.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Maak het pennetje droog en zet de punt goed in het vet en probeer het nog eens met een draaiende beweging.
 

Chathanky

  • #4
Zet de thermostaatknop in de hoogste stand dan zal hij normaal gesproken wel passen op de afsluiter.
Zo niet heb je het kranenwerk echt vernield en zal je de kraan moeten vervangen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Als het pennetje eruit is en er stroomd geen water uit gaatje,
dan kan u het nippeltje waar het pennetje in zat er uit draaien met een passende ringsleutel.

Het borgveertje wat in het nippeltje ligt of in het kraanhuis waar de nippel uitkomt weer op het pennetje monteren en het pennetje weer in het gaatje duwen vanaf de achterzijde .

Het nippeltje compleet met pennetje weer in het kraanhuis draaien, klus geklaard.

Trek dus nooit aan het pennetje van een thermostaatkraan want dan komt het naar buiten en is het borgveertje eraf, u heeft geluk gehad dat de afsluiter al los gekomen was anders was het water balet geweest.

Vr Gr en succes ermee
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad het interne borgveertje is nu los.
Het pennetje kun je zonder problemen terugplaatsen, en de knop weer monteren.
Laat in elk geval de kraan, of het binnenwerk er van vervangen.
Het is zeker een Danfoss kraan?
 

Jvpdemaas

  • #7
Het lijkt inderdaad op een Danfoss. Er staat alleen SAR op naast de 1 t/m 5 en vorstbescherming(*).
Op de kraan staat geen merk.

Bedankt voor alle reacties. Ik laat nog weten hoe het afgelopen is.
 

Anthonschilder

  • #8
Een handig middeltje om die pin los te krijgen zonder dat je eraan moet trekken is , bij voorbaad dat er een afsluitbare retour op de radiator staat , de retourkraan dicht draaien en de ontluchter open zetten zodanig dat de druk in de radiator zakt en het water verplicht is om langs de depart (inkom) erin te komen en de rubber open gaat. :wink:
 
Status