Optrekkend vocht betonvloer - impregneren dampdichte ondervloer

Laureen

  • #1
Beste klussers,

Ik heb te maken met een beton vloer die gestort is op zand.
Daarin heb ik last van optrekkend vocht.

Nu zou ik graag een houten vloer hierop willen leggen.
Ik heb momenteel het idee om de betonvloer te impregneren met een waterafstotend middel, een dampdichte ondervloer te leggen en daarop het parket.

Graag zou ik jullie mening hierover horen.
Op of aanmerkingen, tips en ideeën zijn welkom!

Bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Weet je zeker dat het optrekkend vocht is. Meestal is de luchtvochtigheid te hoog en de vloer te koud.
Beton is waterdicht behalve tussen de scheuren :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Laureen

Laureen

  • #3
Dat zou goed kunnen! De vochtplekken verschijnen zodra de luchtvochtigheid rond de 80% raakt en er geen verwarming aan staat.

Misschien een domme vraag, maar waar komen de vochtplekken dan vandaan? En wat lijkt jou verstandig?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Dit lijkt op condens. Vocht in de lucht condenseert op de koudere vloer.
 
  • Like
Waarderingen: Laureen

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Vocht zit in de lucht.
Heb je zelf een idee waarom is of komt de vochtigheid op 80%. Als je die ruimte wil gaan verwarmen is het een slechte keuze geweest om geen isolatie onder de beton te leggen.
 

Laureen

  • #6
Het is geen keuze geweest, zo is het ooit (niet door ons) gebouwd.

De luchtvochtigheid wordt zo hoog wanneer het hier dagen lang veel regent. Er wordt nog niet verwarmd in de ruimte, omdat deze momenteel verbouwd wordt.
Maar wanneer er wel verwamd wordt, verdwijnen de vochtige plekken. Dus bovenstaand kan zeker kloppen.

Maar gegeven de huidige situatie, tips voor hoe de vloer het best gelegd kan worden of het doen zoals mijn eerste plan?

Bedankt voor de berichtjes!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Een laag maakt niet veel uit wat , daarna PE folie en een laag ondervloer van 7mm dan komt het goed.
 
  • Like
Waarderingen: Laureen

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Is het bekend wat voor beton er precies ligt?
Het kan de moeite zijn het eruit te halen, iets uitgraven, isolatie en weer beton erin.

Heb je anders ruimte om de vloer iets op te hogen?
Een paar cm pir scheelt koude voeten en stookkosten.
 
  • Like
Waarderingen: Laureen

Laureen

  • #9
Helaas hebben we die mogelijkheid niet.. wel om infrarood verwarming te plaatsen onder het parket, dat kan schelen tegen de koude voeten.

Ik denk dat we de betonvloer van 'boven' moeten gaan aanpakken. Ik snap dat het probleem hiermee niet verholpen wordt maar de betonvloer van onder isoleren is niet mogelijk.
 

Laureen

  • #10
Wgb schreef:
Een laag maakt niet veel uit wat , daarna PE folie en een laag ondervloer van 7mm dan komt het goed.
Bedankt!!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Gaan verwarmen met infrarood is veel duurder dan eerst isoleren. Desnoods daar even voor sparen.

Impregneren heeft hier geen zin. De folie die je gebruikt van voldoende dikte kiezen en de naden afplakken met een geschikte tape.

Als er hoogte genoeg is, kan je ook een laag (drukvaste) isolatie op de vloer leggen.
 