Op welke druk zet ik deze bypass klep

Bespaar-energie

  • #1
Onlangs alle radiatoren voorzien van thermostatische kranen, tevens een bypass opgenomen tussen aanvoer en retour collector.
Maar op welke druk zet ik deze bypass klep?

Ik heb een bereik van 0.5 bar tot en met 0.05 bar.
 

Chathanky

  • #2
Dat staat toch in de beschijving van de ketel en de handleiding van je bypassventiel wat je nodig hebt.
 

Bespaar-energie

  • #3
Hi,

In de technische handleiding van de ZGC staat niks over een bypass. Enkel dat deze moet voorzien zijn bij een installatie met uitsluitend thermostatische kranen.
Van het bypassventiel heb ik geen info?

Dus er zijn geen regeltjes om deze waarde te berekenen?

Mvg
 

Bernhard

  • #4
Hi there,

Een bypass-ventiel moet ingesteld worden op een weerstand gelijk
aan die van een radiator met aansluitleidingen ,ventiel en
voetventiel.
Een rad. met leidingen heeft een weerstand van ca. 0,1 tot 0,2bar.

Inregelen.
Draai alle rad.-ventielen open.
Draait de bypass zo ver open dat hij net iets doorlaat en dan weer iets dicht .
Dit moet ongeveer de juiste stand zijn.


Nou draaien maar, Bernhard.
 

Bespaar-energie

  • #5
Bernhard,

Dank u wel, hier ben ik tenminste iets mee.

Mvg
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu