Ontkalken radson multicom 26 hr ketel

Jbjb

  • #1
Hoe en waarmee kan ik deze ketel ontkalken. Na verschillende checks ben ik nl tot de conclusie gekomen dat de ketel vol met kalk zit.

Bvd


Joost bastiaansen
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
De hele ketel vol met kalk? :?

Of alleen het watergedeelte?

Graag iets meer beschrijving van het probleem!
 

Jbjb

  • #3
Wij wonen in een gebied waar erg veel kalk in het drinkwater zit (algemeen bekent in de omgeving).

Door wat navraag over het probleem dat we weinig en lauw water uit de douche en kranen krijgen ben ik erachter gekomen dat de radson (iig dit type) erg gevoelig is voor kalkaanslag. De ketel is uit 1999 en ik weet niet hoe ie verder onderhouden is daar wij nog geen jaar in dit huis wonen.

Hopelijk kunt u hier wat meer mee,

Mvg

Joost
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Jbjb schreef:
Hopelijk kunt u hier wat meer mee...
Ik niet... ik ben maar de moderator! :wink:

Hopelijk de verwarmingsmannen wel!
 

W en d

  • #5
Je zou kunnen beginnen bij het mengventiel,meestal zit deze vol met kalk, het is wel een heel karwei en weet niet of je als leek hier aan moet beginnen omdat mengventiel achter in de ketel zit en de ventilator +brander er dan uit moet.verder is de ww voorziening wel te ontkalken maar dit is niet voor de leek weggelegd omdat dan vaak de hele bovenkant van de warmtewisselaar (de kop)gedemonteerd moet worden en heb je de nodige pakkingen nodig.
het lijkt mij het beste om deze klus uit te besteden
 

BertB

  • #6
Je schreef dat je verschillende checks uitgevoerd hebt,
welke zijn deze?

Kalkaanslang in syfon en rookgasafvoer zijn normaal!

W&d schreeft dat het mengventiel achter in de ketel geplaatst zou zijn, dit hoeft niet altijd de situatie te zijn, ik heb er verscheidene gezien met het mengventiel onder de ketel, goed bereikbaar.

Bert
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Jbjb,

Het is toch een redelijk gecompliceerde ketel met diverse sensoren voor temperatuur meting.
Een mengautomaat, het vermogen wat de ketel levert het tapdebiet?
Zo zijn er nog een heleboel zaken op te noemen die de oorzaak van het verkalken kunnen bevorderen.

Het is dus volgens mij zinvol er een vakman bij te halen die eerst een goede diagnose kan stellen en vervolgens kan zorgen dat na de eventuele ontkalking het toestel ook goed (zuinig) en veilig functioneert, zodat je niet binnen notime weer met het probleem zit.

Vr Gr
sucses ermee
 

Klaas34

  • #8
Deze ketels zijn vanaf 1997 voorzien van een thermostatische mengventiel onder de cv-ketel en vanaf ongeveer 1999 met een menventiel in de cv-ketel.

Komt veel vaker voor dat het mengventiel vast gaat zitten. Heb nog niet eerder gehoord dat de warmtewisselaar voor het warmwater dicht zit met kalk.

De mengventiel is voorzien van een witte draaiknop. Als deze vastzit kun je hem het beste vervangen. Een nieuwe kost ongeveer 50 euro excl. btw. Wel aangeven of de jouwe in de ketel of onder de ketel zit.

Succes.
 

Jbjb

  • #9
Hoe kan ik controleren of het mengventiel de boosdoener is??
 

Klaas34

  • #10
Dit is te controleren door de witte draaiknop op het mengventiel te verdraaien terwijl de warme kraan open staan. De temperatuur moet dan veranderen.

Als hij vast zit of de temperatuur veranderd niet, dan weet je genoeg.
 

Jbjb

  • #11
Bedankt, ik zal het vanavond eens gaan proberen.

Wordt vervolgd.
 