Onduidelijkheid in zones badkamer

Oldchatterman

  • #1
Ik kom 2 plaatjes tegen die tegenstrijdig zijn:

2.25 m boven douche is zone 3:


2.25 m boven douche is zone 2:


Welk plaatje is waar?

Mijn vriendin heeft spontaan 12 V halogeen spots gekocht om in te bouwen boven de douche. Deze zijn IP23 en worden op 2.5 m geplaatst.
 

Lichtpunt

  • #2
Volgens figuur 701.A.1 en 701.A.2 van de nu geldende norm nen 1010 geld zone 1 boven de douchebak of ruimte, zone 2 geld daar 60cm buiten of 120cm gerekend vanaf de douchestang/kop.
In deze 2 zones mag u binnen de 260cm vanaf de vloer gerekend geen 230V verlichting toepassen.
Daarbuiten wel.
Dat betekend dat 12volt wel mag als de 230v voorziening en trafo maar hierbuiten is. Of in het pafond of buiten de badkamer.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu