NTC als externe sensor Honeywell Vision

HeinJ

  • #1
Hallo,

ik wil graag aan mijn Honeywell vision een externe (binnen-) sensor koppelen. Die kan van Honeywell kopen, kost dan 'slechts' Euro 26,= maar volgens mij is dit een NTC die ietsjes voordeliger is.

Heeft iemand ervaring met het gebruik van een NTC aan de Vision, en kan me helpen aan een typenummer?

Thx!

Hein
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Ik heb geen ervaring met een externe voeler aan de vision om het binnen klimaat te meten.
Ik kan ook geen redenering bedenken waarom iemand dit zou willen.
Die kan van Honeywell kopen, kost dan 'slechts' Euro 26,= maar volgens mij is dit een NTC die ietsjes voordeliger is.
Dit is een onzinnige regel, die ik niet snap. Welke NTC??
 

HeinJ

  • #3
De reden voor een externe voeler is dat de logische/optisch beste plaats voor de thermostaat bij ons niet de beste plaats is om de temperatuur op te nemen. Een kleine voeler is dan het beste van 2 werelden.

Een NTC is temperatuurafhankelijke weerstand, die wordt vaak gebruikt voor dit soort sensors. Daar zijn veel types van.

Ik zag inmiddels een post over een Honeywell buitenvoeler, maar weet niet of de karakteristiek overeenkomt.

Dus alle input is welkom.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Daar heb je dus niks aan.
Door een buiten voeler op de vision aan te sluiten zul je met de buiten voeler werken, en daardoor de installatie in een weers afhankelijke regeling veranderen.
De buiten voeler die jij aansluit zal dan een dusdanige hoge temperatuur meten dat hij gelijk stopt met stoken.

Wat jij wil kun je maar op 1 manier realiseren.
Dat is door de originele NTC die in de vision zit los te solderen en te verplaatsen met behulp van een kabel.
Denk er wel aan dat door er een kabel tussen te zetten je Rl ( weerstand leiding) de NTC zal worden beïnvloedt en er hierdoor verschillen op zullen treden in de gemeten temperaturen.
 

HeinJ

  • #5
Hallo,

de Vision biedt, volgens de gebruiksaanwijzing, expliciet de mogelijkheid een externe binnen sensor aan te sluiten. Deze vervangt dan de interne sensor.

Hein
 

Kacheltje

  • #6
Dag Heinj,
Aan deze thermostaat heb ik geen ervaring.
Wel over het plaatsen van thermostaten en opnemers.

Voordat je zoiets aanschaft moet jezelf wel afvragen of het echt nodig is.
Er kunnen goede redenen zijn dat de temperatuur op een andere plek gemeten wordt dan waar je de thermostaat wil aflezen of bedienen.

Een van de redenen kan zijn dat er geen handige plek is waar de thermostaat goed meet en tegelijketijd bediend wordt.
Of je hebt een openbare ruimte waar het niet gewenst is dat jan en alleman aan de thermostaat zit.

Dit is het typenr: C7189U
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Dat wist ik niet dat hij dat kon, maar dan zul je je ongetwijfeld de ORIGINELE sensor moeten kopen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
@HeinJ, Uiteraard weet ik wel wat een NTC is en waar die voor dient, maar als je mijn quote nog eens door leest zal jezelf ook niet snappen over welke NTC je het hier hebt.


Ik heb even meegekeken, en die binnen temp opnemer is toch wel een mooie vinding vind ik. Ik denk idd dat je de originele NTC voeler nodig gaat hebben.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Wie zegt dat het een NTC is? kan ook een PTC zijn....
het is maar net wat Honeywell bedacht heeft voor de regeling.
NTC is een algemene benaming omdat deze vroeger het meest gebruikt
werd, maar tegenwoordig worden ze door elkaar gebruikt.
Dus eerst 100% zeker weten of het een ntc of ptc is, daarna moet je zien
te achterhalen welke regelkarakterestiek die heeft, dan pas kan je zoeken
naar een "homemade" oplossing :mrgreen:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
en0h8554uk07r0906.pdf
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Dat lijkt er inderdaad op, maar de CM 9000 is niet de vision uitvoering.
Helaas.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Als je kijkt onder technische specificaties dan zie je dat de externe voeler de F42010972 is. Oftewel de voeler die ik eerder al aangaf.

De pdf is daar dus niet helemaal correct in, hij is geschikt voor verschillende honeywell thermostaten.
 

Denkerd

  • #13
En als je op dat nummer door googled:

/Honeywell%20CMT900%20Technical%20Specification%20.pdf helaas offline

dan zie je ook nog de specs van het ding.

Mis je wel de mooie doos eromheen, maar je mag er ook nog is 50 meter kabel aan hebben zitten!
Nico

Ps, link is technisch specificatieblad!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Datzelfde blad had ik 4 posts terug al geplaatst;)
 

Denkerd

  • #15
Okee, sorry,

Die opende bij mij toen anders, ik begrijp soms de logica van de Nederlandse versie niet altijd.

Anyway, twee zielen en een gedachte waarmee de TS absoluut vooruit kan!
Nico
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu