Nieuwe vloerverwarming (oude laten liggen?)

Monique123

  • #1
Hallo,

Onze situatie nu is:
33m2 vloerverwarming met 1 groep (word dus totaal niet warm) daarop plavuizen en daarop weer grindvloer.
In onze aanbouw ca 17m2 ziet ook vloerverwaming (word wel goed warm, is ook later aangelegd) met daarop alleen een grindvloer.
nu willen we het liefst nieuwe vloerverwarming, 33m2, hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
Kunnen we de oude vloerverwaming laten liggen?
We moeten ook rekening houden met de hoogte van de aanbouw.
we willen over het hele gedeelte plavuizen leggen.

Mvg, Monique
 

Heat

  • #2
Vloerverwarming voor 33m2: 3 groepen laten leggen met buizen op onderlinge afstand van 10 cm.
Bestaande grindvloer + plavuizen verwijderen, die oude vloerverwarming (1 groep) kun je laten zitten.
De vloerverwarming in de aanbouw (onder de grindvloer) zal waarschijnlijk eerst op matten gelegd zijn, waarna een dekvloer + die grindvloer zijn aangebracht (heb je niet vermeld, maar is wel van belang: die hoogte is bepalend)
Zorg ervoor dat de vloerverwarming onder de aanbouw en onder die 33M2 op gelijke hoogte vanaf de oppervlakte komt te liggen, dus (waarschijnlijk) op matten laten monteren en daarna dekvloer + plavuizen.
De nieuwe en bestaande vloerverwarming in de aanbouw op 1 (nieuwe)verdeler aansluiten
 

Pigion

  • #3
Om nu gelijk alles te slopen? Wat is de oorzaak dat de oude VVW niet warm wordt? Of ben je uitgekeken op de grindvloer?
- Is de VVW misschien erg traag door een dikke dekvloer? Dan kan het wel 4 uur duren voordat er een beetje temperatuur in de vloer komt. Eeen VVW is geen systeem dat telkens aan/uit wordt bedreven.
- Hoe is de VVW uitgevoerd, met verdeler of direct op de CV pomp?
- Kan je zien hoeveel flow door de slangen gaat en met welke temperatuur van het water?
- Zijn er zwarte slangen toegepast die niet zuurstofdicht zijn? Dan kunnen de slangen vervuild zijn met slijk tenzij een gescheiden systeem.
-Heb je al eens geprobeerd de slangen te spoelen?

Ik zou de vloer alleen slopen als er duidelijk fouten zijn gemaakt of de slangen geblokkeerd zijn.
Pigion
 

Heat

  • #4
Op zich goede vragen, maar gezien de probleemstelling hier niet van belang.
Er is sowieso al een fout gemaakt door 1 groep op 33M2 te leggen: dat kan nooit goed werken.
Daar ligt vaak de oorzaak van klachten over vloerverwarming: de verwarmingsbuizen liggen gewoonweg te ver uit elkaar om de zaak goed te verwarmen.
Verkeerde bezuinigingen bij de bouw......komt maar al te vaak voor tegenwoordig: de buizen dichter bij elkaar leggen voorkomt dit soort problemen. Liggen ze te ver uit elkaar dan kun je regelen wat je wilt, maar wordt het nooit goed warm.

Slopen die handel en nieuwe vloerverwarming aanleggen (met voldoende groepen en op gelijke hoogte met die in de aanbouw)
 

Monique123

  • #5
Als eerste bedankt voor de snelle reacties...

Wij weten niet hoe de vloerverwarming is aangelegd, we weten ook niet wat er in de aanbouw ligt.
We hebben dit huis zo gekocht.
We zijn de grindvloer zat, die moet er zoiezo uit. Het is alleen een heel werk om alles eruit te slopen.
Nu vroegen we ons af of we bv matten op de oude vloerverwarming kunnen laten leggen, dus de grindvloer + de plavuizen eruit (op het 33m2 gedeelte) de vloerverwarming in de aanbouw laten liggen.
Als dit mogelijk is, hoe hoog moet de dekvloer worden?

Monique
 

Monique123

  • #6
Oja, er komt een blauwe slang uit, denk ook dat het er al heeeeel lang inlegt.
De slang word wel heet.
Maar zoals al gezegt werd, 1 groep op 33m2 werkt niet.

Monique
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
Is het wel vloerverwarming dan.
Ik denk dat hij is aangelegd als koude ontlasting voor de vloer.
Heb je verder nog radiatoren in de woonkamer.
Want als het hoofd verwarming zou zijn zouden er echtwel meer groeppen zijn geplaatst.
Waarom zeg ik dit.
Als de vloerverwarming hoofd verwarming zou zijn geweest dan hadden de vorige bewoners allang geklaagd dat het niet warm werd in huis.

Ik moet mij Bij PIGION aansluiten als het systeem als vloerverwarming is aangelegd dan zou hij het warm moeten kunnen krijgen.
doet hij dat niet is er wat aan de hand met je slangen of met je stookgedrag.

En als je wilt vernieuwen Ben ik het met HEAT eens alles er uit.
INCL de dekvloer.
Vanaf de kale betonvloer opnieuw met een isolatie mat wel of niet met noppen.
Vloerverwarming aanbrengen in 3 groeppen.
Het liefst 4 incl de aanbouw
Zwevende dekvloer van minimaal 40 mm dekking op de buis.
deliteren tussen woning en aanbouw en de vloer geheel op een hoogte nieuw.
Want om nu de grindvloer en de plavuizen te verwijderen dan is waarschijnlijk de dekvloer ook aan vlarden.
En om op je oude dekvloer weer te gaan stapelen raad ik ook niet aan
En het werk van deuren inkorten en noem maar op hoeft dan ook niet
Radiatoren als die aanwezig zijn verwijderen op 1 na.
Deze radiator gebruik je alleen om er als het nodig is even 1 graadje warmer.
Even snel een graadje warmer doe je niet met de vloerverwarming.
Vloerverwarming stoken op een stooklijn met een minimaal temperatuur verschil.
Ik heb zelf ook vloerverwarming en ik stook overdag 19 graden en snachts 17.
Want als de vloer op moet warmen neemt het veel energie.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu