Nieuwe ketel, vloerverwarming reageert anders. Brrrrr kouuud

@rrie

  • #1
Hallo,


Sinds vorige week heb ik een nieuwe ketel en een nieuwe thermostaat.
Een HR Solide van Vaillant i.c.m. een calorMATIC 360 thermostaat.

Ik heb de tijdklok ingesteld om 16.00 uur op 20 graden.
Als ik rond 17.00 uur thuiskom is het heerlijk. Een warme vloer en lekker behaaglijk.
Naarmate de avond vordert wordt het echt kil in huis.
Hoger zetten helpt ook niet echt en de tijdklok staat tot 22.00 uur ingesteld.
De thermostaat geeft 21 graden aan, maar zo voelt het niet.

Ik heb een beetje op het forum gesnuffeld en las dat een modulerende ketel ook wat vreemd op vloerverwarming kan reageren.
Is er iets dat ik misschien anders moet instellen?
Wat me overigens ook opvalt is dat mijn oude thermostaat een graad verschilt met de nieuwe. De oude wijst lager aan. :-|
 

Chathanky

  • #2
De eerste opwarming neemt meestal een overschoot aan temperatuur. sommige thermostaten doen dit bewust om de kamer even door te warmen. daarna zal de temperatuur iets zakken naar een normale waarde. Dan zit er ook nog een schakeldiferentie in van meestal 1 graad.
(Bij 20,5 start de ketel aan en bij 21,5 slaat de ketel af)
Als je lang stil zit en wat moe wordt voelt het ook al gauw wat kouder aan dan dat het werkelijk is.
Misschien dat dit het welbeleven is en is er niets aan de hand.
Heeft iedereen in huis er last van?

Mogelijke problemen:
De vloer blijft wel op temperatuur?
Hoe zit het met de ketel zelf, slaat deze nog wel aan of blijft deze de rest van de avond uit?
 

@rrie

  • #3
De ketel slaat gewoon aan.
En iedereen vindt het kil in de huiskamer.
Ik las op Internet iets over pomschakelaars die je kunt kopen.
Als ik het goed begrijp wordt op een gegeven moment als het water in het systeem afkoelt dit toch de vloer ingepompt.
De pompschakelaar schakelt de pomp uit en pas weer in als de aangename temeratuur in de aanvoerleiding is bereikt.
Schijnt comfortabeler te zijn en ook nog te besparen.
Indianenenverhalen of toch niet?
Zou het iets zijn? en zou het helpen?
 

Chathanky

  • #4
Je zou eens een keer de opwarm en afkoeltijden bij houden.
Als ik zie dat de vloer met 1 uur warm is kan het zijn dat de vloer weinig massa heeft en hierdoor sneler reageert op temperatuursverschillen van het cv water.
een zware vloer zal niet zo snel afkoelen ook niet als er cv water doorstroomd van 20 graden (huiskamertemperatuur).
Ook is mogelijk dat je vloertemperatuur hoog is, je kamer zal dan ook snel op temperatuur zijn, naar verhouding koelt je vloer dan wel sneller af.
wat is je cv temperatuur en je aanvoertemperatuur van je vvw verdeler?
 

@rrie

  • #5
Ben er inmiddels uit.
Ik had hiervoor een zelflerende thermostaat van Honeywell.
Alles wat ik nu aan het regelen ben regelde hij, alleen... ik loop achter de feiten aan en mijn oude vertrouwde chronotherm was het net voor. :D

Iedereen bedankt voor het meedenken. :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?