Nieuwe groepenkast - kookgroep - hoofdzekering

Ici

  • #1
ik wil een nieuwe groepenkast laten installeren. Nu heb ik 6 groepen en nooit problemen gehad terwijl de hoofdschakelaar 50 jaar oud is (ik weet niet hoeveel ampère)

Nu wil mijn wederhelft op inductie koken die heeft 7400watt is een kookgroep van 2x16a voldoende? Ik weet 230x16x2=7360 maar wanneer heb je 5 pitten vol open staan

De hoofdzekering wordt ook vervangen is 40A voldoende?
Inductiekookplaat
Quooker
Vaatwasser
Magnetron
Wasmachine
Droger
Als alles aan staat zijn het nogal wat ampère en wil niet voor verrassingen komen te staan
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Lees dit topic eens door, daarin staat al veel uitgelegd.

7400 watt met een kookgroep is erg krap. Nu je toch de hoofdaansluiting wilt aanpassen en een nieuwe groepenkast laat plaatsen, neem dan een hoofdaansluiting van 3x25A. Dit is hetzelfde tarief als 1x25/1x35A. Je kunt dan de nieuwe groepenkast meteen hierop afstemmen en voor het koken pas je dan een 3 fase krachtgroep. Je hebt dan meer vermogen beschikbaar voor het koken en ook de overige verbruikers kan je mooi over de drie fasen verdelen.

Als je de boel nu toch gaat vervangen, dan meteen goed doen en volledig inspelen op het elektrisch koken.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962