Niet comfortabel ondanks 24 graden

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb een cv installatie intergas kombi kompakt HR 22
HR 28
Ondanks dat de kamertermostaat op 24 graden staat blijven de meubels
en andere zaken klam en wat koud aan voelen
en het is niet confortabel warm
heb de boel ontlucht bij gevuld
ketel temp staat in gesteld op 90 graden
WAT KAN ER AAN DE HAND ZIJN
heb zelf het idee dat de warmte niet voldoende circuleert
ik zit dicht bij een zeer warme radiator met koude benen om maar een voorbeeld te geven
wie heeft een idee
alvast bedankt
twigt hoofddorp
 
Wanneer iets klam aanvoelt is het vrijwel altijd een kwestie van te weinig ventilatie.
Worden de ruimtes voldoende geventileerd ?
 
Voor mijn gevoel herken ik wel het gevoel van tocht over de vloer
denk niet dat mijn woning vochtig is
het is een appartement op de eerste etage
heb het gevoel dat de warmte niet goed wordt rond gepompt zeg maar
 
Ga op onderzoek uit waar de tocht vandaan komt, grote glasvlakken kunnen dit veroorzaken of ventilatieroosters.

Rondpompen? Warme lucht stijgt nu eenmaal tussen plafond en vloer kunnen wel enkele graden verschil inzitten.
Radiatoren die onder grote glasvlakken en/of roosters geplaatst zijn moet je niet dichtdraaien. De warme lucht van de radiator vangt die koude lucht op.
 
Appartement op de eerste verdieping zeg je? Kraagt het appartement toevallig uit? Oftewel, zit er direct onder je woonkamer een onderbuurman, of is dat buiten? Er zijn voldoende voorbeelden in den lande van dit soort appartementen vol met koudebruggen, deze zijn niet 1-2-3 aan te wijzen, maar het geeft wel een oncomfortabel gevoel.
 
Capaciteit radiatoren te klein?
Heb je deze problemen altijd al gehad, of zijn er aanpassingen aan de installatie geweest?
 
Hoe verhoog ik de capaciteit van cv installatie
in de documentatie staat dat door de fabriek is ingesteld op 70%
Bij instellen max cv vermogen staat
dat het vermogen gewijzigd kan worden door het toerental van ventilator te wijzigen
Bij instellingen via de servicecode
Parameters
H Max toerental ventilator 45
instelberijk 40 tot 50
40=4000t/min
50=5000t/min
Mbv deze parameter kan het max toeren ingesteld worden
Heb gekeken toerental staat nu op 45
Met+/- is dit getal te veranderen
VRAAG heeft het zin dit getal te verhogen om meer vermogen te krijgen
 
Waarom stel ik eigenlijk nog wedervragen? Waarom probeer ik nog iemand te helpen?..
Waarom lees je over alle tips en ideeën van andere mensen heen...!?
 
Ben erkentelijk voor reactie en suggesties
en lees er dus niet overheen
het heeft onderanderen op geleverd dat er eenAAN/UIT thermostaat is geplaatst
maar na aanleiding van een reactie van een forum lid (vermogen cv)
stel ik in mijn optie een zeer legitieme vraag
twigt p
hoofddorp
 
In mijn ogen was mijn wedervraag ook zeer legitiem. Ik kan me voorstellen dat je aan die geschetste oorzaken niet zou willen denken, maar mocht dat het wel zijn dan zit je zwaar in de shit.. Dus ik zou het toch even in overweging nemen, want je zou niet de eerste zijn..
 
Je kunt allicht het vermogen eens naar 100% zetten, de ketel zal het naar behoefte gaan gebruiken. Omdat er in de meeste huizen niet veel vermogen nodig is om te verwarmen staat dit af fabriek op 70%.

In de meeste nieuwe goed geïsoleerde woningen is dit ruim voldoende, is het een ouder minder goed geïsoleerde woning dan kan er meer vermogen nodig zijn. Als je echter last van tocht zou hebben dan is daar moeilijk tegen te stoken, en zal de oorzaak daarvan opgezocht moeten worden.

Over de aan/uit en modulerende thermostaten is al veel geschreven. Met beide moet het normaliter goed warm kunnen worden. Voordeel van de aan/uit is dat er niet gemoduleerd word op ruimtetemperatuur en dat er wat sneller opgewarmd kan word. Voordeel van de modulerende is dat de ketel veel minder starts en stops maakt en veel langduriger op een laag pitje zal branden.

Succes.
 
Bedankt voor je reactie
vraag
kan ik idd door het verhogen van toerental ventilator
de capaciteit cv verhogen
zo als staat in mijn eerder bericht
kort om hoe zet ik de zaak op 100%

De oorzaak van het gevoel van tocht is gevonden
Dat heet koude val
een verschijnsel dat optreed bij radiators geplaatst onder raam met grote glas
oppervlakten
opstijgende lucht koeld hier door snel af en "valt" naar beneden
waardoor het gevoel van tocht
oplossing plaatsen van dubbel glas
 
Kan ik je zo niet uit het hoofd vertellen. Het staat in de handleiding van de ketel omschreven, anders even met intergas bellen, ze kunnen het telefonisch zo vertellen, veel werk is het niet.

Kijk direct even naar de ingestelde maximale aanvoer temperatuur.

Succes.
 
Als ik je eerste post nogmaals nalees, dan staat er o.a. dit:
heb zelf het idee dat de warmte niet voldoende circuleert
ik zit dicht bij een zeer warme radiator met koude benen om maar een voorbeeld te geven


In post 9 heb ik je deze vraag gesteld:
Capaciteit radiatoren te klein?
Heb je deze problemen altijd al gehad, of zijn er aanpassingen aan de installatie geweest?


Dit is een belangrijke vraag, omdat ik vermoed dat je eerst een centraal geregelde verwarming had (flatgebouw?) en nu een eigen ketel.
Klopt dat, zijn er nog andere aanpassingen geweest, of heb je alleen een nieuwe ketel?

Radiator is zeer warm, extra opwarmen heeft geen zin dus het verhogen van het vermogen ook niet.
Extra doorstroming ook niet, waarom zou je dat doen als de radiator het vermogen nu al niet kwijt kan
(hij blijft immers zeer warm...) In een privé bericht gaf je ook al aan dat de pomp op maximaal stond (stand III)
Kom eerst eens met antwoorden op onze vragen.
 
Heb nooit een probleem gehad met het de verwarming van het flat gebouw
werd centraal geregeld

sinds een maand in het kader van een renovatie van de verhuurder zijn individuele ketels geplaatst


Alles is vervangen Radiatoren leidingen

Neem aan dat de capaciteit van de radiatoren oke is dat zal in het kader van de renovatie toch wel goed uit gerekend zijn

Er is een monteur geweest die heeft een andere Thermostaat geplaatst
een AAN/UIT

deze bevalt beter

hoop dat het zo iets duidelijker is
 
Nog ff vraagje
de monteur heeft de modulerende thermostaat vervangen voor een aan/uit
thermostaat hij heeft iets veranderd met de elektrodraadjes
vroeg mij af of er bij de instelling Parameters door de monteur ook iets is veranderd of is dat bij het vervangen van een thermostaat niet nodig
het vraag het met namen omdat ik met de parameters ben bezig ben geweest
en wellicht de zooi in de war heb geschopt
de parameters staan nu zoals aan gegeven in de handleiding
 
U hoeft hier helemaal niets te vragen want de installateur is verantwoordelijk voor een goed werkende installatie.
Waarom hebt u de parameters veranderd ?
De installateur en de verhuurder zullen daar blij mee zijn.

Bel de verhuurder, leg uw probleem aan hem voor en laat hij zorgen voor een oplossing.
U mag helemaal niet aan de ketel komen en zeker geen parameters veranderen, de ketel is van de verhuurder en daar moet u gewoon afblijven.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan