Nefit HR Verwarmingsketel veel (condens)water

Paultje72

  • #1
In een leegstaand pand hebben we op zolder een Nefit HR Combiketel staan.

Daar is een condensafvoer op aangesloten, en die condensafvoer is met een afvoerpijpje op de dakgoot aangesloten.
Door de sneeuw is de afvoer verstopt geraakt en stroomt het condenswater via de wastafel op de slaapkamer over de grond!

Gisteren kwamen we daar achter, je begrijpt onze schrik. :cry:

Nu verbaas ik me erover dat er zoveel water / vocht / condens doorstroomt. Wel 10 liter per etmaal. Lijkt me niet normaal.

Ketel is ca. 5 jaar oud.

Wat zou er aan de hand zijn ???? :-|
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Een HR ketel haalt energie uit de condensatie van rookgassen. Dat er dus veel condens vrij komt is normaal.

Als het gaat om een leegstaand pand, dan zal de ketel met dit weer steeds met vrij lage temperaturen stoken om het pand vorstvrij te houden. Met veel condens als gevolg.

Overigens is het geen goed idee om het condenswater in de dakgoot te laten lopen, niet alleen vanwege het bevriezingsgevaar. Het condenswater is zuur en een eventuele zinken dakgoot kan daar niet tegen.
 

Paultje72

  • #3
Beste Mn22,

ik was het forum nog aan het doorspitten en zie dat het inderdaad op een verkeerde manier is aangesloten. Het zure condenswater op zinken goten. Dat moeten we binnenkort maar eens veranderen...

Moeten we maar eens kijken hoe dit slim te veranderen is...

Dus de enorme hoeveelheid condens is niet vreemd?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #4
Nee, dat is niet vreemd.
 

GvdB

  • #5
Ik heb weleens begrepen van 1ltr water per verstookte m3 aardgas
 

Xr8

  • #7
Eea afhankelijk van de watertemperatuur waarmee gestookt wordt. Hoe heter de wisselaar hoe minder condens. Daarbij kan bij de Nefit ook nog water van de inlaatcombinatie best nog wel wat bijdragen ivm de aanwezigheid van een boiler.

De condensafvoer mag nooit op een dakgoot aangesloten worden. Het water mag alleen op het riool geloosd worden. De PH waarde van het condenswater zal je goten aantasten. Binnen een paar jaar vallen de gaten erin.

Daarbij is de lengte van de rookgasafvoer van invloed op de hoeveelheid condenswater.

Succes.
 