Nefit Fasto 3030 s foutcode 5

Hanzel

  • #1
Allen,

Vorig jaar met jullie hulp de 3-wegklep gereviseerd. Keteltje moet nog 6 maanden mee. Dan krijgen we een vervanging! Nu schiet de ketel op knipperende foutcode 4 ( CV watertemp bereikt.) Na wat lezen op het forum de boilerthermostaat vervangen. Maar nu schiet ie direct naar foutcode 5...

(Tijdens tappen CV temp boven 85 graden)

Iemand van jullie een idee of een goede tip?

Grtz Bas
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Pomp vast of defect?
 

Hanzel

  • #3
Als ik de bolierthermostaat (comfortknop) loshaal stookt ie de verwarmingen warm. Als ik daarna eea weer aansluit en de wwaterkraan open doe heb ik ook weer heet water.

Ik zal toch niet de stekkertjes verkeerd om hebben aangesloten? Ik neem aan dat dat geen optie is.....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Is dit ook van jou?

Ik heb vorig jaar deze tijd een revisiesetje in de driewegklep van mijn 3030s gezet omdat het tapwater niet meer warm werd. Deze klacht was daarna min of meer verholpen (radiatoren/buizen warmden nog wel enigszins op tijdens bv. douchen. Sinds eergisteren slaat ketel niet meer aan als thermostaat hoger wordt gedraaid. Wel slaat de ketel heel vaak even aan op boiler te warmen. Hierdoor wordt een deel van de radiatoren ook (erg) warm. Display geeft storingscode 5. Brainbox uitgelezen: geen storing. Als de comfortknop richting zuinig wordt gedraaid, slaat de ketel wel weer aan en verwarmt tot gevraagde temp. Het regelmatig verwarmen van de boiler en daarmee radiatoren gaat echter ook 's nachts door. Kan de oorzaak weer in de klep zitten?

dan ben ik er toch bang voor dat de klep nu echt defect is!!
 

Hanzel

  • #5
Nope das niet van mij. Ik heb vorig jaar wel de driewegklep gereviseerd en twee jaar geleden de magneetschakelaar erop al vervangen.. Dus eigenlijk alles wat daarin beweegt is volgens mij vervangen!
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Is geen garantie dat hij nu niet defect is, het is een bewegend onderdeel
en als het water vervuild is (in je cv-systeem) dan gaat hij sneller
vast plakken, alleen geeft hij nu de foutmelding op ww, dus simpel gezegd
krijgt hij niet het signaal om uit te gaan op ww, zodra je dit handmatig
doet werkt hij wel correct, dus zoek het in je ww-systeem, kan toch een
weigenrende boilerthermostaat zijn :roll: of een ww-lek
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Je hebt bij het vervangen van de boilerthermostaat hopelijk toch wel de nieuwe bijgeleverde schroefjes gebruikt??????

De schroefjes van de oude boilerthermostaat zijn nl iets langer dan de nieuwe. Omdat de nieuwe boilerthermostaat dichter op de voorplaat zit, en als je de oude schroefjes hebt gebruikt, heb je de boilerthermostaat zelf gesloopt doordat de schroefjes de thermostaat ontzetten :cry:
 

Hanzel

  • #8
Dank voor de antwoorden.

Nog een vraag.... De ellende is begonnen nadat de thermostaat in de woonkamer 'raar deed'(display). Ik heb toen de batterijen vervangen. Het kan toch niet zo zijn dat de problemen worden veroorzaakt daar door???
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Normaliter niet.
Wat voor een KT zit er op?
 

Hanzel

  • #10
Nog steeds hetzelfde probleem. Wel wat verder met de analyse.

De ketel schakelt perfect als hij brand. Van warm water naar verwarming en terug. Het probleem ontstaat als de ketel vanuit Idle stand iets moet gaan doen. Dan schiet direct foutcode 4 erop. Als ik dan de verwarming uitzet en de kraan dichtdraai en aales reset dan schiet hij (meestal) niet naar code 4 en kan ik na wachten het water aanzetten.

Iemand een idee?
 

Hanzel

  • #11
Probleem lijkt toch van de driewegklep te komen omdat deze steeds moeilijker schakelt. Ik snap er niks van heb alle sgereviseerd... Ben blij als we 6 maanden verder zijn dan heb ik een geheel nieuw verwarmingssyteem inc. ketel.

Maar tot die tijd... Kan ik de ketel zo ommoduleren dat deze enkel warm water geeft en geen verwarming? het is immers toch warm genoeg. Of moet de driewegklep weer uit elkaar en schoongemaakt/vervangen worden?

Groeten Bas
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Zodra je ww pakt, ratteld/klapperd de 3-wegklep dan ook???
mocht dat het geval zijn, dan zit het in de printplaat, anders toch weer
je binnenwerk vuil/defect......
 

Hanzel

  • #13
Dank voor je antwoord.

De 3 weg klep ratelt niet, maar ik hoor dus wel de raditor lopen (sinds vandaag) als ik warm water pak. Daarna mijn nieuwe vriend die ik meer zie dan mijn vriendin: foutcode 4!

Kan ik de magneetschakelaar (2 jaar geleden vervangen) op de een of andere manier testen?

Ik houd jullie verder wel op de hoogte.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
De magneetklep is op meerdere manieren te testen, de makkelijkste
is luisteren, je hoort zodra je ww pakt, dat de magneetklep in komt,
komt deze niet in, dan heb je geen ww, alleen de restwarmte die nog in
je boilertje zit.
Tevens kan je zien als je 3-wegklep goed omloopt, zodra de magneetklep
in komt, moet je je waterdruk zien schommelen, ik dacht even een lagere
druk en daarna iets hoger.
Maar als je tijdens ww gebruik de pomp in de radiatoren hoort, dan sluit
hij cv-zijdig niet 100% af, en zou je ook last moeten hebben van ongewenste
warmte in de radiatoren....
En dan is er maar 1 conclusie: klep niet goed/vuil :roll:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu