Nefit (Fasto) 2510V Combi

Copymaster

  • #1
Hier hetzelfde probleem met een Nefit (Fasto) 2510V Combi als met deze fasto fc 2510.

Branderautomaat is nog geen jaar geleden vervangen. Luchtdruk schakelaar en een sensor in de leiding is vervangen maar probleem blijft. Rood lampje op de brainbox gaat aan en de ketel reageert nergens op (niet op warmtevraag of warmwater). Ketel resetten middels 230V stekker lost het probleem weer tijdelijk op. Installateur heeft het probleem nog niet kunnen vinden. Hij heeft het nu over een nieuwe brainbox (alweer) of het branderblok.
Ketel is 9 jaar oud en ik overweeg een nieuwe. Iemand nog tips wat hij zijn kan?
 

Sil

  • #2
Het enige wat ik zou willen weten is hoe lang de ventilator doorgaans draait voordat je brander inkomt.
Als dit lang duurt kan het zo zijn dat vervuiling in de rookgasafvoer zit.
Zeker als dit dikwandig uitgevoerd is en dat heb ik in Hoofdorp e.o veel meegemaakt. (In woningen waar dit absoluut niet noodzakelijk was).
 

Copymaster

  • #3
Hier zit nagenoeg geen vertraging in. De ketel is er ondertussen helemaal mee opgehouden en de storingsdienst heeft er een nieuwe brainbox ingezet. Voor de time being doet ie het weer.

Overigens schijnt voor dit type ketel de brainbox de zwakke schakel te zijn.
 

Sil

  • #4
Blij dat je weer in de warmte zit :D .
En inderdaad de Brainbox is de zwakke schakel, record voor mij is 3 automaten in 4 jaar in een complex in hilversum.
 
Status