Nefit ecomline display code 0: pomp blijft aan

Zsuzsa

  • #1
Hallo specialisten,

Ik heb net vorige week mijn expansievat laten vervangen.
Alles was nu goed volgens de monteur. Wanneer de thermostaat wordt uitgezet dan verschijnt display code 0.

Nu heb ik het probleem dat nu de hele nacht mijn cv aanslaat en continue de pomp aanstaat. Nu heb ik de monteur gebeld. Hij zegt dat de pomp op 1 moet staan dan is het probleem opgelost. Op stand 2 blijft de pomp continue aan want dit wordt gebruikt wanneer het hard vriest.

Probleem:

De ketel slaat de hele nacht aan op stand 0. Wanneer ik in de nacht de warm water kraan open draai en weer uit doe dan slaat de ketel even uit. Binnen een minuut slaat de ketel weer aan maar hij stopt nooit. Dit gaat de hele nacht door terwijl dit eerder niet zo was.

Ik ben bang wanneer ik een monteur laat komen, ik een vermogen kwijt ben voor dit werk. Graag zou ik een reactie willen hebben van een specialist die dit probleem misschien herkent.

Verder is de druk van de ketel goed. Zijn alle radiatoren ontlucht.
Stand 0 = standaard opstart van het toestel. Verder zijn er geen storigcodes die doorkomen.

Is dit misschien een software probleem of is dit misschien makkelijk op te lossen?

Graag een reactie.

Mvg
Zsuzsi
 

Zsuzsa

  • #2
Opmerking: de pomp staat nu op 1 maar het probleem blijft!
 

Bloemie

  • #3
Je heb 2 optie's
  1. Je binnenwerk van je driewegklep staat vast waardoor je radiatoren ongevraagt warm worden.
  2. Als alleen de ventilator blijft draaien maar de brander is uit is je uba (electronica) van slag.
Ik kan alleen niet echt opmaken wat nu het probleem is, mogelijk kan u wat meer info geven, want anders is het erg moeilijk om op afstand info te geven.
 

Zsuzsa

  • #4
Ik zal het proberen duidelijk te verwoorden.

De ketel geeft geen error aan.
Normaal zet ik in de nacht de thermostaat uit. Op de display van de ketel staat dan o en na een paar minuten wordt de ketel stil.
Nu blijft de pomp doordraaien terwijl er geen vraag is naar tapwater of water voor de cv.

Dit begrijp ik niet.
Moet ik er vanuit gaan wanneer ik geen error op de display zie, er geen error is?

mvg
zsuzsi
 

Serviceman

  • #5
Als er geen storing wordt aangegeven dan hoeft het toestel niet persé in orde te zijn, er kan een vastzittende 3wegklep zijn die ietwat cv water vrijlaat in het cv circuit.
Hij zal dan geen storing aangeven hij zal wat vaker overschakelen op warmwater.

Maar in jouw geval denk ik dat het in de UBA gezocht moet worden, je had het er al over dat de pomp schakelaar op stand 1 stond dan behoort je pomp 10 min. na te draaien na je laatste cv vraag.

Als het mocht wezen dat het in een normale toestand de pomp veel langer blijft doordraaien zal je er een vakman bij moeten halen.
De meeste installateurs hebben een handterminal of pda computer zodat ze de instellingen van je UBA kunnen bekijken en eventueel wijzigen.

Zo ook de nadraai tijd van je pomp.
 

Zsuzsa

  • #6
Serviceman,

Bedankt voor het antwoord!
Ik heb vandaag nog gebeld met een monteur.

Hij vertelde mij dat er misschien nog veel lucht zit in de radiatoren en dat daarom de ketel voordurend aanblijft.

Ik heb net alle radiatoren opengedraaid. De druk stond op 1.5 toen alleen beneden de radiatoren openstonden. Nu alles openstaat is de druk weer 2. Dit lijkt mij lucht. Wanneer ik ontlucht dat komt er geen lucht uit alleen een straaltje water. Lost dit het probleem op?

Wanneer moet ik ontluchten? Met open radiator of dicht?

Groeten

Leek Zsuszi
 

MarcoDezicht

  • #7
Als je voor de ketel staat hoor je het geluid dan ook goed.

Zo ja maak dan de mantel eens even open en maak de steker van de ventilator los als het geluid dan weg is dan is het de ventielator want de pomp hoor je haast niet draaien.

En het is vaak de ventilator die je hoort draaien.
Als dat zo is dan is de kans zeer groot dat de uba stuk is.
 

Zsuzsa

  • #8
Ok, is het dus de ventilator die ik de hele nacht hoor.

Wanneer u zegt dat de uba stuk is bedoeld u dan een software fout of dat deze helemaal vervangen moet worden?
Op de display verschijnt namelijk nooit een display error.

Hoeveel kost een uba vervangen?

mvg

Zsuzsi
 

Twanomega

  • #9
Je hebt 2 mogelijkheden.

1. Nieuw relais erin: kost niet zoveel.
2. Nieuwe uba en die is een stuk duurder.

Twan
 

Zsuzsa

  • #10
Kun je misschien iets specificeren?
Wat is een relais? En hoeveel zijn ongeveer de kosten daarvan en van een uba.

Kan de software kapot gaan doordat een expansievat kapot is gegaan?
Ik heb het probleem met de ketel nadat het expansievat vervangen is.

Gr.

Zsuzsi
 

Twanomega

  • #11
Een relais zorgt ervoor dat de pomp aangestuurt wordt.
De uba zelf kan de pomp niet direct schakelen.
Zsuzsa schreef:
Kan de software kapot gaan doordat een expansievat kapot is gegaan?
Nee.
Zsuzsa schreef:
Ik heb het probleem met de ketel nadat het expansievat vervangen is.
Ik denk dat het je nu pas opvalt nadat er gesleuteld is aan de ketel ik heb zelf dat probleem ook gehad. Alleen wat een uba kost weet ik niet die heeft mij niets gekost. Maar ik schat zo`n 150 euri maar precies weet ik het niet.

Maar voor het vernieuwen van het relais mag je geen 2 linker handen hebben: die moet van de print worden los gesoldeerd en de nieuwe erop.

twan
 

Zsuzsa

  • #12
Bedankt voor het antwoord!
 

Zsuzsa

  • #13
Opmerking:

Ik heb nu 1 nacht de ketel uit gehad.
Vanochtend de stekker er weer in.

en........

De ventilator slaat weer uit na 10 minuten!
En werkt weer normaal tot nu toe.

Ik hoop dat dit zo blijft!

groet

Zsuzsi
 