Nefit Ecomline blijft aanslaan.

WulmvE

  • #1
Goedemiddag allen,

Drie maanden geleden ben ik een huurwoning betrokken (oud huis, vrij slecht geïsoleerd maar goed op temperatuur te krijgen). Nu schrok ik vanwege mijn jaarafrekening waar op stond dat ik in 73 dagen iets van 900m3 had verbruikt!
Ik heb al veel proberen te lezen op het forum en ben druk met instellen van de ketel, maar om een of andere reden blijft mijn ketel (zelfs wanneer ik de ruimte waarin de kamerthermostaat zich bevindt afsluit) om de ongeveer 10min weer te gaan stoken.

Is hier - behalve de huurbaas te vragen om een nieuwe ;) - iets aan te doen en zo ja, wat?
Ik heb de aanvoertemperatuur naar ongeveer 70 graden gezet, tapwater op standje 6 (45graden) en de pomp staat op een doorlooptijd van 5min.

Ik hoop dat iemand kan helpen want om op mijn volgende jaarafrekening 5400m3 te moeten betalen dat gaat niet lukken...

Bij voorbaat dank,

Willem
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Dat is 12m3 per dag in een koude periode wel haalbaar denk ik
Hoe brand de ketel?

Op 1 streepje of 2 streepjes
Hoe is hij aangesloten? Dus wat zit er op
Hoe groot is het huis?
Hoeveel radiatoren?
Welke ketel?
Welke kamerthermostaat?
Weersafhankelijk?
 

WulmvE

  • #3
Vergeef me alvast de lekentermen :oops:
De ketel brandt zowel op 1 als op 2, dus cv en tapvat.
Het huis is ongeveer 80m2, dus in de buurt van 200-240m3.
Ik heb 7 radiatoren waarvan er 2 uitstaan, 1 half open en de rest volledig open.
Keteltype is onduidelijk, het is een vrij oude ketel en heb kunnen achterhalen dat het een ecomline is, maar wel type heb ik nergens kunnen vinden (heb ook geen handleiding van de ketel)
Er zit een honeywell kamerthermostaat, niet weersafhankelijk, in de woonkamer (ook geen typenummer, wel digitaal draaithermostaat)

Sowieso werkt de thermometer aan de buitenzijde van ketel niet. Kan dat er ook iets mee te maken hebben?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nee, dat doet er niet toe dat die thermometer niet werkt.
heb je de kap al eens van het toestel afgehaald?
zo ja dan zie je aan de rechterzijde van de wisselaar een pomp zitten, gaan daar 1 of 2 kabels naar toe?
heb je de batterijen van de kamerthermostaat al eens vervangen?
 

WulmvE

  • #5
Het is overigens de Nefit HRC23 VT...
De kamerthermostaat lijkt goed te werken, in ieder geval klopt de temperatuur die het ding aangeeft (maar heb geen batterijen vervangen)
Ik heb twee kabels mijn pomp in gaan waarvan ik van één kan zeggen dat er rood-wit en rood-gele draden inzitten.

Edit: Zojuist wat informatie opgezocht betreffende mijn thermostaat en ben er achter dat deze ingesteld wordt op een bepaalde frequentie waardoor de ketel ingeschakeld wordt door de thermostaat...Dit staat standaard op 6x in het uur. (dus logisch dat de ketel met ongeveer 10min aanslaat).
Waarschijnlijk ligt hier dus het probleem en niet bij mijn ketel... Enig idee hoe ik dit kan wijzigen? (Op jezelf gaan is lastiger dan ik dacht :roll:)
 

Jeroen.hhw

  • #6
Ik heb zelf ook de Ecomline van Nefit. Nadeel van Nefit ketels is dat ze helaas alleen goed werken met de originele thermostaten. Kijk anders effe op marktplaats voor een tweedehands Moduline, dan kan je eventueel kiezen voor een 400 welke je ook helemaal kan instellen op tijd :wink: .
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Nou...
Als het niet nodig is gaat hij ook niet 6 keer per uur aan.
Dus: Gaat hij wel aan als het niet nodig is; dan zou het te warm moeten worden.
Als hij dus aangaat terwijl jij de thermostaat uit hebt staan, zou ik zeggen koppel het kabeltje van je thermostaat eens los, dan weet je waar het aan ligt.

Verder: Deze ketels kunnen prima werken met een aan uit thermostaat.
 

Jeroen.hhw

  • #8
Die ketels werken inderdaad prima op een aan/uit thermostaat maar dan is het comfortniveau ook verlaagt. Het mooie van die ketels is dat ze moduleren en dus de kamer beter op temperatuur houden. Voor die paar tientjes zou ik zelf een originele op marktplaats kopen.
 

WulmvE

  • #9
Ingmar89 schreef:
Nou...
Als het niet nodig is gaat hij ook niet 6 keer per uur aan.
Dus: Gaat hij wel aan als het niet nodig is; dan zou het te warm moeten worden.
Als hij dus aangaat terwijl jij de thermostaat uit hebt staan, zou ik zeggen koppel het kabeltje van je thermostaat eens los, dan weet je waar het aan ligt.

Verder: Deze ketels kunnen prima werken met een aan uit thermostaat.
Deze tekst uit de handleiding van de thermostaat:

"Maximum aantal schakelingen per uur
Het maximum aantal schakelingen is gerelateerd aan de
snelheid van de warmteoverdracht. Aanpassing aan de snelheid
van de warmteoverdracht is mogelijk door wijziging van
het maximum aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6 ,
9, of 12 keer per uur bij respectievelijk lage, normale, hoge
en zeer hoge snelheid van de warmteoverdracht).
Tijdens het installeren van uw Round On/Off kamerthermostaat
heeft uw installateur het maximum aantal schakelingen
al correct ingesteld."

Waar gaat die dan over? Ik snap er echt even niet zoveel meer van :mrgreen: Of gaat dat erover dat hij 6x in het uur aangaat om de temperatuur op peil te houden?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Ja klopt.
Als je bijvoorbeeld convectoren hebt dan kies je voor 12 keer.
Vloerverwarming 3 keer.
 

WulmvE

  • #11
Bestaat er een manier om dat te omzeilen? Volgens mij kost het me namelijk behoorlijk veel centen op deze manier...
Een beetje bezuinigen is geen gek idee...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Wat wil je dan omzeilen?
Het gaat er om hoe vaak mij maximaal aan en uit gaat.
Als het niet nodig is gaat hij dus ook minder vaak aan.
Reken maar zo:
Je kunt niet minder gas verbruiken en hetzelfde comfort hebben.
Tenzij je zegt het is nu 24 graden in huis, en hij staat op 20.
Maar ik krijg de indruk dat dit niet zo is.
Wat je wel kunt doen is de water temperatuur verlagen op je ketel.
Dat is een kwestie van uitproberen. Zet hem bijvoorbeeld eens op 60 graden. Krijg je het dan nog steeds op de gewenste temperatuur, en warmt de woning nog snel genoeg op, dan kun je nog lager.

Net zolang tot je het niet meer warm krijgt.

Als het buiten kouder is, moet je die temperatuur hoger zetten, is het buiten warmer, kan hij wat lager.
 

Avanta

  • #13
Kan ook zijn dat er een kraan lekt(warm) dan blijft de ketel op ww branden,en gaat bijna niet meer uit!Of 3weg klep sluit niet goed af.
 