Nefit combiketel geeft tropische temperaturen

Hamar

  • #1
De radiatoren worden gloeiend heet terwijl de thermostaat aangeeft dat de boiler verwarmd wordt. Maar dit gebeurt niet, het warme water is inmiddels op.

Het gaat om een Nefit HR combiketel en een Moduline 30 thermostaat. Kan de actuator zomaar defect gaan?
Is vervanging de enige optie of is er een resetmogelijkheid?
 

MarcoDezicht

  • #2
Het kan zijn dat het bovendeel defect is, maar wat ik eerder denk is dat je klep blijft hangen.
Als je het bovendeel demonteert en kijkt hoe de stand van de stift, waar de veer onder zit. Staat als deze naar binnen ingedrukt staat dan blijft hij hangen.

Als dat zo is, dan kan je het best het binnenwerk laten vervangen.
Je kan hem ook even op gang proberen te helpen.
Door hem even met een tang voorzichtig in te drukken en weer uit te trekken, zodat hij vanzelf weer terug komt.

Succes
 