Mijn vloerverwarming loopt op, met een wa regelning.

Fotolasser

  • #1
Hallo,

Ik ben nu wa aan het stoken op mijn Nefit HR22C.
Met een moduline 400.

Boven radiatoren met termostaat kranen.

Maar nu word mijn vloerverwarming te warm..

Wat kan of moet ik veranderen??
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Uw vloerverwarmer regelt u op de vloerverwarmers unit-dus kijk waar deze op staat ? - 20 - 30 of40 wellicht hoger -- kunnen wij hier niet zien - dus de vloer regelt u met deze unit- is het bv 40 zet hem dan iets terug op deze unit-probeer het eens - :)
 

Fotolasser

  • #3
Hallo Bundy,

Mijn verdeler staat op 37 graden.
De retour is iets geknepen(is mij verteld).
M400 staat op weersafhankelijk
afgifte staat op vloerverwarming
stooklijn offset staat op 0.
De m400 heb ik handmatig ingesteld op 20,5 graden.

Dus moet ik op mijn verdeler (8-groeps robot)
de termostaat knop lager zetten, om de gewenste temperatuur te halen in de woonkamer?

Mvg Hans
 

Xr8

  • #4
De thermostaat doet bij WA regelen zonder ruimtecompensatie niets met de gemeten waarde. Het enige effect wat het verstellen ervan kan uitmaken is omhoog of omlaag verschuiven van de stooklijn. Zet je verdeler eens op bv 34 graden en probeer het uit.

Als je alleen vloerverwarming zou hebben zou je de stooklijn omlaag kunnen zetten. Dit zal in dit geval wellicht nadelig zijn voor de radiatoren.

Succes.
 

Speedypul

  • #5
Kunt u momenteel de vertrekken die voorzien zijn van enkel radiatoren nog wel op temperatuur krijgen, daar u nu stookt op een eindpunt van maximaal 60 graden als u inderdaad de stooklijn heeft staan op vloerverwarming.

Als u echt alle ruimtes afzonderlijk wilt kunnen regelen wat temperatuur betreft, zou ik zelf de vloerverwarming na gaan regelen met één of meerdere ruimte thermostaten (zoneregelaar)
 

Fotolasser

  • #6
Dankje voor het bericht.

Ik wil het graag op de slaapkamer van mijn dochter(6maand) een beetje warm hebben,dwz tegen de 19graden.
Hoeft dus niet goed warm te worden.

Op het moment is de temperatuur iets gedaald in de woonkamer.
Heb de retour nog iets verder geknepen van de verdeler,en dat heeft geholpen.

Ruimte-invloed op 1 gezet.

Kijken wat er nu gaat gebeuren,moet geduldig zijn.
Alle stappen moeten de tijd hebben om veranderen..

Gr Hans
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Je morgen zorgen dat je aan naregeling krijgt voor de vloerverwarming.
Op deze manier is de vloer een ongeleid projectiel.(of je moet elke keer aan de knop draaien)
 