Met een ohm meter geen aardlek meten

A

Anonymous

Gast
  • #1
Zojuist een storing opgelost. Mijn wasmachine gaf een aardlek fout. bij meting tussen fase en aarde met een gewone ohm-meter mat ik 1MOhm. toch had ik een aardfout. Ik trok de stekker in de wasmachine van de motor los en toen was de aardweerstand oneindig. Vervolgend heb ik de motor gedemonteerd en met perslucht van het koolborstelstof ontdaan. vervolgens was de weerstand sterk om hoog gegaan en was het probleem opgelost. hij loopt weer als een zonnetje.
Otto
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Beste Otto, dat is hardstikke mooi! Heel goed gemeten en geredeneerd. De reden dat je met de Ohm-meter geen aardlek meet, kan komen doordat de ohm-meter werkt bij een hele lage spanning. De lekstroom ging in jouw geval wwarschijnlijk pas lopen als de spenning hoger was omdat dan net de afstandjes tussen die koolkorrels door een "vonkje" overbrugd werden! Daarom heeft een installateur voor het controleren van isolatie(-kwaliteit) een meetinstrument dat werkt bij een hogere spanning! ("Megger")
 