Maximale lengte vloerverwarmingsbuis zonder extra pomp

NikGear

  • #1
Hallo,

Ik ga vloerverwarming aanleggen in mijn badkamer ( 8 m2) aangesloten op de retour van mijn badkamerradiator.(met thermostatische kraan op het retourwater) Die badkamerradiator dient als hoofdverwarming. Ik heb geen plaats voor een extra pomp.

Mijn vraag is: hoeveel meter slang (15 of 16 mm) mag ik aansluiten op het bestaande systeem, zonder dat er problemen komen.
groet, Marten
 

Twanomega

  • #2
Hoi

hoe denk je de vloer cq de slangen te beschermen tegen een te hoge temperatuur.
retour water kan ook erg heet worden 70 graden is geen uitzondering.
 

Ketelman

  • #3
Lees Vloerverwarming op retourleiding CV post eens door, mogelijk staat er info in waar je wat mee kan.
Ook staat er een prachtige en heel duidelijk principe schema (met dank aan Pomaster) :wink: in van de vloerverwarming die jij wil maken (althans wat ik uit je vraag op maak)
 

Chathanky

  • #4
Ik heb het vorige bericht ook eens gelezen, en ik zet er toch mijn vraagtekens bij.

namelijk, in de retour begrenzen op 30 graden. In koude situatie laat je bij aanwarmen een hoge cv temperatuur in de vloer toe, voordat het aan de retourzijde 30 graden is kan enige tijd duren, intussen is de vloer in een enorm tempo bij de aanvoergedeelte opgewarmd, de vloer krijgt de tijd niet om rustig uit te zetten en wordt hierdoor ook niet over het hele vlak gelijk verdeelt.

Het eerste deel wordt volgens mij altijd te warm en het eind op de gewenste temperatuur.

Mijn visie, het water komt met de keteltemperatuur de vloer in (60/70 graden), aan het eind is de meeste wamte afgestaan 20 graden (iets meer of minder) blijft over, het zal enige tijd duren voordat het aan de retourzijde 30 graden is, in die tijd is het eerste deel al oververhit.

Grote temperatuursverschillen in een vloeroppervlak kunnen volgens mij voor problemen zorgen, en een snelle opwarming ook (vergelijk het met een glasplaat op een punt verwarmen, of een glas heel snel opwarmen, dit veroorzaakt ook breuk)

Door zoals bij een verdeelblok de vloer gelijkmatig en niet te snel te laten opwarmen heb je deze problemen niet, de vloer moet gewoon de tijd hebben om op temperatuur te komen, met het aangegeven link heb ik weinig vertrouwen dat dit gebeurt.
Door te circuleren voorkom je deze problemen.

Aldus mijn visie,
 

NikGear

  • #5
Ik begrijp de schakeling niet uit de link hierboven. Het onderwerp was gesloten, maar ik heb maar een vervolg ingezet.
Zie Vloerverwarming op retourleiding CV deel 2

Ik begrijp in ieder geval dat ik zonder extra pomp maximaal 25 meter vloerverwarmingslang mag toepassen
 

Bernhard

  • #6
Vanaf eind jaren 70 wordt flex. radiatoraansluitbuis met beschermmantel
gebruikt. Deze buis ligt in de cementdekvloer.
De oppervlakte temp. van de beschermbuis wordt max. ca. 45grd.,als het -10grd vriest.
De de voedingsleiding naar de radiator leg je met een aantal slingers in de vloer. Je hebt geen thermoventiel nodig en hydraulisch werkt het beter.

Bernhard
 