Bedankt.
Ik ben nog van de oude stempel en doe het nog op mijn geleerde manier. Ik hoef het niet naar de gemeente te sturen.
Ik had je link al gevonden maar die is volgens mij voor 2 oplegpunten en niet voor 3
Ik heb het nodig voor ons vakantiehuisje waar ik een dakkapel gaat maken waarvan het dak met pannen onder ±20° naar de nok gaat lopen.
De lengte van de liggers is 4,8 meter.
Voor sneeuw belasting hou ik 2kN/m2 aan en als eigengewicht 0,9kN/m2
Als ik het uitreken met 2 oplegpunten kom ik op een Wx uit van 853302 met gevolg zware balken van 90 x 250 en daarom wil ik halverwege een onderslagbalk maken dus wordt het een balk op 3 oplegpunten.
Die berekening gaat me nog even niet goed af, is voor mij ook al lang gelden dat ik het gedaan heb maar wel leuk om het weer even op te halen