Loze CV leiding weghalen? En hoe isoleren op knelkoppeling ?

Deklusser21

  • #1
IVm de vorst even een extra inspectie gedaan onder de vloer.
Nu heb ik hier een paar vragen over

1. Ik zie dat er 'loze' CV leidingen liggen. Leidingen waar vroeger een verwarming aanzat, maar inmiddels dus niet meer en netjes afgedopt (echter pas vlak onder de vloer waar hij vroeger omhoog ging naar de radiator).
Echter deze leiding blijft 'koud'. Is dat geen 'gevaar' ? En kan ik beter in het voorjaar de leiding helemaal weghalen?

2. Zorgen deze loze leidingen voor een ongunstiger verbruik?

3. Ik heb isolatie buizen. Echter deze passen perfect om de buis, maar niet om knelkoppelingen. Hoe kun je dat het beste oplossen? Hetzelfde voor hoeken en U bochten
 

StefanD

  • #2
1. Als het een lang stuk is, dan zou hij kunnen bevriezen. Je kunt hem dan beter vlak na de aftakking afdoppen.

2. Nee

3. Om koppelingen kun je een grotere maat isolatie gebruiken.
Om bochten te maken kun je "taartpunten" uit de isolatie snijden, daarna kun je de isolatie buigen. Voor een haakse bocht gewoon 2 stukken op 45 graden afsnijden.
 