Levensduur van EV-buis (dunwandig gegalv. stalen cv leiding)

Jo!

  • #1
Dit is mijn eerste bericht op dit forum, en ik ben benieuwd of hier de experts huizen :)

Ik zoek informatie over
- De levensduur van EV-buis (dunwandige gegalvaniseerde stalen cv leiding).
- Welke factoren beinvloeden de levensduur (zuurtegraad cv water)
- Zijn er alternatieven voor de drager van het warmtetransport (nu is dat natuurlijk gewoon leidingwater);
- Zijn er additieven die zinvol zijn om toe te voegen aan de transportvloeistof :?:

Dank zover
 

Chathanky

  • #2
De levensduur valt weinig over te zeggen, als het systeem geen zuurstof in laat roest deze van binnen niet verder. (ps. gegalvaniseerde cv buis?)

Alternatieven zijn wel te bedenken en toe te passen maar wat voor zin heeft dat dan? De huidige cv ketels zijn hier niet geschikt voor.

Als je de juiste materialen gebruikt zijn additieven overbodig. Tevens zijn deze zover ik weet niet toegestaan op de cv toestellen.
 

Ketelman

  • #3
  • Juist gemonteerde (dus niet lekkende en droogliggende) ev buis gaat de levensduur van de installatie, maw deze zal normaal gesproken niet lek raken.
    Wat je helaas vaak ziet is dat de buis onbeschermd in beton ligt of door muren/vloeren gevoerd wordt waardoor deze beschadigt.
    Vocht door externe oorzaak of lekken van koppelingen tast de buis ook aan en zal de levensduur aanzienlijk bekorten.
  • Alternatieven voor cv water zijn er geen.
  • Aditieven in cv water worden sterk afgeraden en door fabrikanten van cv toestellen zelfs "verboden". Nu is verbieden niet mogelijk want iedereen moet zelf weten wat hij/zij erin dumpt maar de garantie zal zeker vervallen.
Tevens is het zo dat deze aditieven kleppen en pompen (alle bewegende delen) aantasten of vervuilen.
Ook zetten deze stoffen zich vast in de warmtewisselaar waardoor het rendement aanzienlijk naar beneden gaat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Jo!,

Op uw vraag of er andere warmte transsport middelen zijn in plaats van water.
Ook dat is net als additieven niet toegestaan door de meeste ketel fabrikanten.

De vraag wordt vaak gesteld voor vakantie woningen en stacaravans of er misschien antivries of ethyleen glycol in de installatie mag worden gedaan.
Dit willen de meeste ketelfabrikanten dus ook niet om schade aan het toestel te voorkomen.

Alleen al bij de gedachte daarover is de garantie al vervallen :mrgreen:

Als u nog meer informatie wenst betreffende dit onderwerp is het misschien handig dat u vertelt wat u ermee wilt gaan doen.
Dan kunnen we misschien wat gerichtere adviezen geven waar u wat aan heeft.

Vr Gr
 

Jo!

  • #5
Ketelman schreef:
Juist gemonteerde (dus niet lekkende en droogliggende) ev buis gaat de levensduur van de installatie, maw deze zal normaal gesproken niet lek raken.
Wat je helaas vaak ziet is dat de buis onbeschermd in beton ligt of door muren/vloeren gevoerd wordt waardoor deze beschadigt.
Vocht door externe oorzaak of lekken van koppelingen tast de buis ook aan en zal de levensduur aanzienlijk bekorten.
Mijn vraag is vooral gericht op corrosie en slijtage van binnenuit, niet corrosie of beschadiging aan de buitenzijde.

Inderdaad zuurstof (in water) zorgt voor corrossie. Die zuurstof zal grotendeels verdwijnen na verloop van tijd. ... maar corrosie wordt ook veroorzaakt door de chemische samenstelling.

Ik ben dus eigenlijk op zoek naar 'harde' gegevens.
Ik kan me voorstellen dat de pijp aan de binnenkant langzaam slijt e/o corrodeert, maar daarom dus mijn zoektocht naar harde gegevens.

'De levensduur van de installatie' ... wat is dat?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Cvolieboy schreef:
Als u nog meer informatie wenst betreffende dit onderwerp is het misschien handig dat u vertelt wat u ermee wilt gaan doen.
Nogmaals een verzoek om dit te vermelden.
 

Jo!

  • #7
Heel simpel: ik wil weten hoe lang een dergelijke pijp meegaat, onder normaal gebruik, zodat ik weet wanneer er vervangen moet worden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Hoi Jo!,

Als je beloofd het niet verder te vertellen, dan ligt de verwachte levensduur zo tussen de 20 en 50 jaar en is afhankelijk van wie het heeft geinstalleerd en welke kwaliteit er is gebruikt.

Vr Gr
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Op verdere vragen over levensduur van een installatie en levensduur van materialen kan niet worden ingegaan.

"Harde" gegevens hoelang iets meegaat zijn absoluut niet te geven, geen enkele fabrikant zal daaraan beginnen, laat staan forumleden.

Hiermee is dit onderwerp besloten.
 