Lengte afvoer afzuigkap 5 meter buis

Blue Sky

  • #1
Ik moet een afvoer maken voor de afzuigkap. De muur waar die op zit komt in de garage uit. Nu kan ik 2 dingen doen: ik maak een afvoer op het dak van de garage (platdak) dmv van een pijp met een plakplaat of ik maak een buis door de garage naar een boeideel. In dat laatste geval wordt de lengte ongeveer 5 meter. De eerste meter is dan flexibele buis en de laatste 4 meter wordt dan pvc. De opbrengst van de kap is 400 tot 700 m3 per uur. Kan ik daar een buis op aansluiten van 5 meter? Ik wil hem liever niet door het dak want ik als later besluit een kap op de garage te zetten moet die afvoer er weer weg.
 

Storingsmonteur

  • #2
Die 5 meter moet geen probleem zijn als je deze in 150mm uitvoerd.
 

Storingsmonteur

  • #4
Even een aanvulling op dat topic.
Dat de deksels van de pan gezogen worden is flauwekul. Het probleem met vooral gesloten keukens is dat mensen een afzuigkap nemen van 700m3 en dan in de winter alle ramen en deuren dicht hebben. Je krijgt zo een vacuüm in je keuken en de afzuigcapaciteit keldert enorm. Iedere kuub die je af wilt zuigen zul je namelijk aan de andere kant ook weer toe moeten voeren.
 