Ledenradiator in (convector) put.

Peterrj

  • #1
Hallo experts ;-)

In mijn nieuwe oude woning (1975) staat een ledenradiator in een put voor de shuifpui.
Nu had de vorige eigenaar strak om deze ledenradiator een houten bak gemaakt zodat je een convector idee kreeg. Uiteraard met een open boven en onderkant:
Mijn vraag is eigenlijk of dit nu juiste wel de bedoeling is met zo een radiator. Functioneert deze niet gewoon veel beter los in de put zonder omkist te zijn???

Zijaanzicht Situatie:
* = wand/vloer
#= Houten plaat
R = Ledenradiator

Kamerkant Raam kant
******..........................................*******
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*.................# RRRR #.......... *
.........*..........................................*
.........**************************

Groet,

Peter
 

Xr8

  • #2
In een convector put zit in de regel een tussen schot, waar aan de ene zijde de verwarmingsbron zit, de andere kant dient ervoor om koude lucht naar de verwarmingsbron te brengen, onder dit schot zit dan een kier.

Gewoon een radiator in een put laten zakken zal niet optimaal gaan werken. Overigens worden er in convector putten normaliter geen radiatoren maar convectors gebruikt.

Succes.
 

Fiesiekus

  • #3
Dat klopt helemaal Xr8, maar als het vermogen van de put voldoet, is dit op zich wel een werkende oplossing. Hoeft dus niet gewijzigd te worden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mij is dat ook geen probleem, maar de schotten moeten wel de hele zijkant bedekken.
 

Peterrj

  • #5
Nog niet helemaal helder.

Ik begrijp dat mijn situatie niet "raar" is.
Maar omdat bekisting om de radiator namelijk verschrikkelijk in elkaar is geprutst zat ik mij af te vragen of dit wel echt nodig is.

Zal het weglaten van de bekisting een nadelige invloed hebben op het functioneren?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad, zonder die bekisting werkt de convector niet.
Je zou eventueel een nieuwe beplating om de radiator kunnen maken die mooier is.
Koude lucht moet de convectorput "ïnvallen", en via de onderkant van de radiator weer naar boven moeten gaan.
De warme radiator zorgt voor een luchtstroom die de koude lucht opwarmt en naar boven stuwd.
Als er geen beplating om de radiator zou zitten dan verstoort dat de luchtstroom en het rendement neemt sterk af.
Bij een "normale" convectorput zitten er zelfs ook schotten tussen de beide platen om een optimale luchtstroom te krijgen.
Als die ontbreken dan krijg je geen gelijkmatige opwarming in de breedte.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu