Lage WW aanvoertemperatuur Atag enigma icm Remeha zonneboil

Szzaandam

  • #1
Wij hebben de volgende installatie:
- Atag Enigma 2.4 TI CV-ketel
- Remeha zonneboiler voor tapwater
- aansluitkit (thermostatische klep en een flowvalve) van Atag tbv de zonneboiler. De thermostatische klep is ingesteld op de heetste stand.

Wij hebben het volgende probleem. Het tap warm water (WW) aanvoer, vanuit de CV ketel, wordt langzaam te koud bij het douchen.

Bij een hoge water temperatuur in de zonneboiler, is het niet nodig dat het water wordt bijverwarmd door de CV installatie. Echter, het warme water in de zonneboiler koelt langzaam af en de CV ketel zal het,op een gegeven moment, moeten bijverwarmen ('bijspringen').

Het duurt echter te lang voordat de CV ketel 'bijspringt'.

Heeft iemand advies? bijvoorbeeld de 'bijspring' tempertuur aanpassen?

Alvast bedankt (voor een warme douche.......)
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe oud is deze installatie?? ik gok van voor 2008......
dus het heeft wel normaal gefunctioneerd??

Meet eerst eens de hoeveelheid ww die uit de kraan komt, dit kan je
simpel doen door een bouwemmer te pakken waar een schaalverdeling
op zit, meet dan wat je in 1 minuut krijgt, is dat meer dan 10 ltr, dan kan
je het ook meten in 30 sec....en dat maal 2 :wink:
 

Szzaandam

  • #3
Ja, inderdaad voor 2008. De ketel is van 2002.

Doorgemeten: 1 min = 2,8 ltr

Ik dacht eigenlijk meer dat het aan de software instelling van de CV ketel zou liggen....

Eigenlijk hebben wij het gevoel dat er juist minder water uit de kraan komt dan in het begin...

Graag uw advies!

En, uiteraard, bedankt!
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Ja, komt idd te weinig water uit, maar dat zou kunnen komen doordat er
geen ww komt bij het mengventiel, dus even voelen tijdens het tappen
of er wel heet ww uit de cv-ketel komt (voor het mengventiel).
Anders even de cv-ketel op technische uitlezing zetten, rechtsboven even
de STEP toets zo'n 5 seconden ingedrukt houden, dan verdwijnd GOOD
en geeft hij aan: getal "spatie" 2 getallen, en springt dan soms op:
P getal . getal (je waterdruk).
Ga dan tappen en lees af wat hij dan aangeeft, waterdruk is niet interessant
die andere getallen wel....en post die dan hier :wink:
(als het goed is geeft hij iets van: 4 "spatie" en nog 2 getallen)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Die doorstroming van 2,8L/minuut, is te laag, dit hoort ongeveer een liter of 6 per minuut te zijn.
Wanneer de zonneboiler onder een bepaalde grens temperatuur komt, hoort de cv ketel idd bij te springen.
Vanaf hier is het niet direct te zeggen, maar ik denk dat de tap sensor defect is.

Echter door een te lage doorstroming van WW kan het ook zijn dat de ketel zijn temperatuur slecht kwijt kan en hierdoor gaat pendelen op ww . Hierdoor zal het ww ook slecht op temperatuur komen.
 

Szzaandam

  • #6
De volgende waarden gemeten:

bij tapwater aan: 4 45
na een halve minuut: 4 72

na minuut: 6 72

na tapwater uit: 8 70
en vervolgens: 70
 

Kacheltje

  • #7
Dag Szzaandam,
Het lijkt er op dat de flowklep net goed werkt van je zonneboilerkit.
Woon je in een gebied met hard water? Gokje Zaandam???
 

Szzaandam

  • #8
Tsja. Ik kom idd uit Zaandam :-)

Deze flowklep zit die in of buiten het toestel?
De drieweg klep is al wel vervangen de thermostatische klep (buiten het toestel ter bescherming van te hoge temperatuur) ook. .

Het water wordt wel warm, maar de ketel springt pas bij een te lage temperatuur bij.

Ik zou deze waarde omhoog willen brengen in de software instellingen. Is dat mogelijk? en zo ja, weten jullie toevallig ook hoe? Welke setting?
 

Kacheltje

  • #9
De flowswitch zit tussen de warm wateraanvoer van je zonneboiler en de aanvoer van de ketel waar normaal de koudwaterleiding op aangesloten zit.
De flowswitch zorgt ervoor dat het toestel het sanitairwater uit de ZonLichtBoiler bij warmwatervraag direct naverwarmd tot 60°C.
Deze is niet in te stellen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
Ga eerst maar proberen je ww-hoeveelheid te verhogen, je cv pendelt nu
constant in 1 minuut, dat geeft hij namenlijk aan dmv die code 4-72 /
6-72, vooral die 6 hoort niet, dit geeft aan dat de cv zijn warmte niet
kwijt kan doordat er te weinig water door zijn tapspiraal gaat.
Dus dat eerst oplossen voordat je verder gaat zoeken, het kan dat er nog
meer niet goed is, maar dit is voor nu het belangrijkste :wink:

Controleer alle afsluiters rondom je cv0ketel of deze wel volledig los staan
inlaatcombinatie kan ook dicht trillen, zit in de cv-ketel, maar het kan ook
een begrenzer zijn die vervuild is, deze zit net onder de inlaatcombinatie
in de cv-ketel, uiteraard kan het genoemde kalk ook in je tapspiraal zitten
dat word wat lastiger te controleren....
 

Szzaandam

  • #11
Ik ga kijken wat ik kan doen.....

In ieder geval, allemaal bedankt!!!

De groeten uit Zaandam:-)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
Ga NIET zomaar aan de instellingen (digitaal) zitten klooien, het systeem heeft goed gewerkt, dus kan het nagenoeg niet aan de instellingen liggen.

Eerst het probleem zelf oplossen, daar na kan je "altijd" nog wat bijstellen.
 