Krijg de kamer niet hoger dan 22 graden.

Mendall

  • #1
Ten eerste: ik weet dat in deze tijd de thermostaat boven de 19 graden zetten, nogal een kostbare gelegenheid is. Het ging dan slechts om een test om te kijken of het systeem goed werkt voor de winter.

wij hebben een woning van rond de eeuwwisseling gekocht. We hebben een avanta hr ketel. De benedenverdieping is zo’n 60 m2.

radiator opstelling:

1 in de gang, 1 in de keuken, 3 op de eerste verdieping, elk in een kamer, een in badkamer en 1 op zolder.

Verder hebben we een convectorput over de breedte van de woonkamer. Om het rendement hiervan wat te verhogen heb ik daar ventilatoren op gezet.

vandaag wilde ik testen of het systeem goed werkt. Begintemperatuur was rond de 20 graden, thermostaat op 23 graden gezet maar hij krijgt hem, ook na 2 a 3 uur, niet boven de 22 graden. Dat is natuurlijk een goede temperatuur, maar als het straks gaat vriezen kan dat misschien een probleem opleveren?

instellingen hr ketel: max aanvoertemp 75 graden.

nadat de ketel een tijdje aan stond heb ik gekeken naar de aanvoer en afvoertemp op dat moment. Dit was 55 om 44, dus een verschil van 10 graden. Ik had altijd begrepen dat het verschil rond de 20 graden moest zijn en dat het systeem nu zijn warmte niet kwijt kan. Klopt dit?

alle radiatoren worden overigens goed warm. De convector geeft ook warmte af, al zullen de ventilatoren daar ook bij helpen. Zonder ventilatoren heb ik toch het idee dat deze wat minder warm wordt.

kortom: ik vind het vreemd dat de kamer niet warmer wordt dan 22 graden en dat het verschil tussen aan en terugvoer temperatuur zo klein is. Ik wil dit voor de winter wel een optimaal functionerend systeem. Alleen ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Vandaag was het niet koud, maar waaide het wel. Dat heeft invloed op het energieverlies.

    remedie: Kierdichting en isolatie. Pas daarna ga je kijken welk afgiftevermogen je nodig hebt.
     

    Mendall

    • #3
    Woning is a label, isolatie van de vloer, de muren en het dak. Zitten wel ventilatieroosters in de ramen, maar die staan niet allemaal open. Verder om voordeur en achterdeuren isolatiestrips etc geplaatst :)
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #4
    Het kan van alles zjin, pompstand/grafiek niet juist, inregelen klopt mogelijk niet,
    de opgestelde vermogens van de radiatoren/convectoren kloppen niet met het warmteverlies,
    leidingen niet goed aangelegd en/of berekend. Of een combinatie daarvan.
     

    Mendall

    • #5
    Hmm dat zijn nogal wat mogelijkheden. Misschien moet ik dan maar eens kijken of een installateur kan komen kijken.

    zal morgen eens een foto maken van de convector. Heb ook geen idee wat voor type het is, dan weet ik in ieder geval wat het vermogen zou moeten zijn.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #6
    Als het verschil in aanvoer/retour maar 10 graden is en alles goed warm wordt dan kan het zijn
    dat het debiet te hoog is (water stroomt te hard door de toestellen). Het is dan wel vreemd dat
    de aanvoer niet warmer wordt als 55 graden terwijl de ketelthermostaat op max. 75 graden staat.
    Wat gebeurt er als je de kamerthermostaat een langere tijd b.v. op 30 graden instelt?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #7
    Meet de retour van elke afgiftebron eens.Als er een heel heet retour komt kan deze de regeling in de war schoppen.
    Retouren moeten allemaal ongeveer gelijk zijn.
     

    ADDave

    • #8
    Thermostaat inderdaad een stuk hoger zetten.

    Je hebt een modulerende thermostaat.
    Die gaat zelf de aanvoertemperatuur van de ketel terugschroeven als hij in de buurt van de ingestelde waarde komt.

    Als hij wel 75 graden water het huis in stuurt is de afgifte ook veel hoger.
     
    Laatst bewerkt:

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #9
    Ik denk dat de comvector met ventilatoren het water te ver afkoelt.
    De installatie moet daarop in balans gebracht worden.
     

    Mendall

    • #10
    Dank voor de reacties allemaal! Ik heb vanochtend even gekeken wat er gebeurt als ik de thermostaat op 30 zet en dan schiet de aanvoertemperaruur wel naar 75 graden. De retourtemp was toen rond de 55 graden. Toen kwam er logischerwijs ook een stuk meer warmte van de convector af.
     

    Bernhard

    • #11
    Ik had altijd begrepen dat het verschil rond de 20 graden moest zijn en dat het systeem nu zijn warmte niet kwijt kan. Klopt dit?
    Nee dat klopt niet.
    Het verschil in temperatuur van 20grd tussen de aanvoer en retour is nodig:
    - bij een lage buitentemp.
    - het gelijktijdig opwarmen van alle kamers in een uur
    - bij een hoge windbelasting.
     

    Mendall

    • #12
    ik had nog toegezegd een foto van de convector te sturen. Dit is, samen met een radiator in de keuken, de enige verwarming in een kamer van 45 a 50 m2. Zou het nog kunnen dat dit te weinig capaciteit is?

    convector is overigens circa 280 cm lang.

    66ED971A-28D9-43BE-840D-96854FF2E764.jpeg
    68E0EBDA-EE25-4BDA-91EA-0D58653362DA.jpeg
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #13
    Het lijkt erop dat de CV is aangelegd als bijverwarming, omdat er nog een houtkachel of open haard aanwezig was. Want 1 convectorput en 1 radiator samen lijkt mij inderdaad aan de krappe kant.
     

    Mendall

    • #14
    Hm dat is het gekke, volgens mij is dat niet gebeurd, althans is er nooit sprake geweest van een andere kachel. Wat wel zou kunnen is dat er door de vorige bewoners bij het aanpakken van de benedenverdieping een radiator is weggehaald.

    maar dat is vervelend, want dat los je niet zomaar 1,2,3 op. Dat zou eigenlijk betekenen overgaan op een heel nieuw systeem, bijv vloerverwarming.
     
    Laatst bewerkt:

    Mendall

    • #15
    Weet iemand hoe ik het rendement kan berekenen van deze convector? Hij is 280cm bij 15cm breed.

    alvast bedankt!
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #16
    Ja hoor, als je dit kunt beantwoorden:
    Hoe diep is de bak/de put
    Hoe hoog is de warmtewisselaar (20cm of 10cm)
    Bij welke temperatuur (aanvoer/retour) wil je het vermogen weten?
     
    • Like
    Waarderingen: Mendall

    Mendall

    • #17
    Hij is 10 cm hoog en de bak is 55 cm diep.

    Laten we uitgaan van de maximale temp waarop de ketel nu staat, dus 75/65.

    Ik vermoed dat het vermogen van dit ding wat laag is, zijn er modellen te koop die in deze put passen die fors meer vermogen hebben?
     

    Mendall

    • #18
    Heb vanmiddag overigens de convector naar de juiste kant verplaatst (dus aan de raamkant gezet) maar dat had ik beter niet kunnen doen.

    hij is nu gaan lekken, en wel hierop:

    25DF4A14-81EF-4226-84DE-01071D74E385.jpeg


    hoe kan ik dit het beste verhelpen?
     

    Bernhard

    • #19
    Zie plaatje voor de juiste montage van de tussenschotten en het zijschot.
    Bij onjuiste montage van de schotten zal de capaciteit van de convector afnemen.
    De ketel zal dan het tekort compenseren door met een hogere watertemperatuur te stoken.
    convectorinput.jpg
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu