Krachtstroom 1/3 fase

DanZone

  • #1
Hallo,

Onlangs heb ik een huis gekocht. Daarbij wordt de oude keuken vervangen door een nieuwe. Deze bevat de volgende apparaten:

- Keramische kookplaat (7600)
- Vaatwasser
- Koel/vries combinatie
- Afzuigkap
- Boiler
- Magnetron
- Oven

In de meterkast bevindt zich een groepenkast met 5 groepen.
Volgens Eneco heb ik een 1-fase aansluiting, maar ik zou niet weten hoe ik dit kan bevestigen.

Volgens de keukenleverancier moet de keramische kookplaat (met perilex aansluiting) op 3-fase aangesloten worden, maar 2-fase aansluiting zou ook moeten kunnen.
Wel werd mij verteld dat deze op 2 groepen aangesloten moet worden.


Graag zou ik willen weten of ik voor deze apparaten krachtstroom nodig heb. De meningen zijn hierover verdeeld en zelf heb ik hier totaal geen verstand van.

Ook zou ik willen weten hoeveel groepen er bijgeplaatst moet worden.

Aanstaande vrijdag komt er een electicien kijken, maar graag wil ik van te voren reeds op de hoogte zijn. Vandaar dat ik zoveel mogelijk informatie probeer te verzamelen, maar echt duidelijk is het (nog) niet.

Alvast bedankt!
 

Fiesiekus

  • #2
Op 2 groepen (kookgroep) kan je maximaal 2 * 16 * 230 = 7360 Watt aansluiten. Dat gaat dus niet lukken met je kookplaat en dus moet je wel naar 3-fase (kracht) stroom.

Overige groepen: afhankelijk van het opgenomen vermogen heb je aparte groepen voor apparatuur>3000 Watt, net als oven > 3000 Watt; tenzij ie 1 unit met de plaat is; dan op die 3-fase. Een wasmachine altijd op een eigen groep.

Gebruik de zoekfunctie op "3-fase" of "krachtstroom" e.d. en je komt vrijdag zeer goed beslagen ten ijs!
 

Superkees

  • #3
Is dikkere draden trekken met zwaarde zekeringen geen optie? Als dat tenminste officieel is toegestaan?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Ik schat dat je in totaal voor de keuken, 5 normale- en een krachtgroep (3 fase) voor de kookplaat nodig hebt; 1 voor de oven, 1 voor de afwasmachine, 1 voor de boiler en 2 voor algemeen gebruik (verlichting, WCD'en, afzuigkap, koelkast etc.)
Kijk even hoeveel groepen nu de keuken bedienen. Het verschil moet dan nog bijgeplaats worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Superkees schreef:
Is dikkere draden trekken met zwaarde zekeringen geen optie? Als dat tenminste officieel is toegestaan?
Niet zonder meer in Nederland.
 

DanZone

  • #6
Bedankt voor de snelle reacties!
Op 2 groepen (kookgroep) kan je maximaal 2 * 16 * 230 = 7360 Watt aansluiten. Dat gaat dus niet lukken met je kookplaat en dus moet je wel naar 3-fase (kracht) stroom.
Volgens de keukenleverancier verbruikt de keramische kookplaat (bijna) nooit zijn maximaal aantal Watt. Maar het lijkt me dat ik het zekere voor het onzekere moet nemen...
Ik schat dat je in totaal voor de keuken, 5 normale- en een krachtgroep (3 fase) voor de kookplaat nodig hebt; 1 voor de oven, 1 voor de afwasmachine, 1 voor de boiler en 2 voor algemeen gebruik (verlichting, WCD'en, afzuigkap, koelkast etc.)
Kijk even hoeveel groepen nu de keuken bedienen. Het verschil moet dan nog bijgeplaats worden.
De oude keuken is reeds verwijderd, dus alle aansluitingen moeten we vanuit de meterkast opnieuw trekken.

---

Conclusies:

  • - Krachtstroom wel nodig
    - Wasmachine op een aparte groep
    - Meer dan 3000 W, dan aparte groep

Groepenkastverdeling

  • Groepenkast 1 - algemeen gebruik
    - 1 fase voor algemeen gebruik, verdeeld over 5 groepen

    Groepenkast 2 - Kookgroep
    - 1 fase voor de keramische kookplaat, verdeeld over 2 groepen

    - 1 fase over?

Klopt dit?
 

Fiesiekus

  • #7
DanZone schreef:
Neen, klopt niets van. Je hebt maar 1 groepenkast met 3-fasen. De drie fasen gaan naar 1x 4-polige ALS en naar de 2x 2-polige ALS-en.

Daarachter plaats je resp. de beveiligingen voor de kookplaat (incl. oven?) en de overige groepen verdeel je over de 2-polige ALS-en. En wel zodanig dat je verlichting gespreid is en dus ('n beetje) verzekerd bij aanspreken ALS.

Maar laat dat aansluiten fijn aan de elektricien over.

Die voorgestelde 5 overige groepen voor alleen de keuken vind ik wel rijkelijk bedeeld.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #8
Toch kloppen die 5 groepen voorgesteld door Sxnder wel aardig. Ik ben ook bezig met de electriciteit van een nieuw aan te leggen keuken en de keukenboer komt met het volgende installatieplan:

1 groep voor de vaatwasser
1 groep voor het inbouw koffiezetapparaat (lang verhaal)
1 groep voor de oven/magn
1 groep voor de cooker/boiler
1 groep voor stoomoven
2 groepen verdeeld over algemeen gebruik
1 kookgroep

8 groepen! Gelukkig heb ik voldoende ruimte onder het huis om alle kabels te trekken.... Eigenlijk zouden keukens een aparte onderverdeler moeten hebben lijkt mij.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Inderdaad ben je niet verplicht om apparaten van <3000 Watt op een aparte groep aan te sluiten. Alleen bijv. een boilertje van snel 2000 a 2500 Watt belast een algemene groep best zwaar zodat je moet gaan oppassen met wat je verder nog op die groep aan kan sluiten (3600 Watt max). Eventueel kun je ook nog een combinatie van 2 apparaten van < 3000 Watt op één aparte groep maken, zolang ze samen maar niet meer dan 3600 Watt kunnen verbruiken. De verdeling van de groepen over de 3 fase moet zo gelijk mogelijk zijn. Maar zoals gezegt, laat dit lekker aan je installateur over, die weet daar wel raad mee.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Fiesiekus schreef:
Die voorgestelde 5 overige groepen voor alleen de keuken vind ik wel rijkelijk bedeeld.
De 2 groepen voor algemeen gebruik in de keuken (verlichting, stopcontacten, koelkast, afzuigkap etc.) mogen ook zijn gedeeld met bijv. de woonkamer en/of slaapkamers etc. Dit hoeven dus geen aparte groepen te zijn. Zolang je ze maar niet met meer dan 3600 Watt gaat belasten. Mogelijk zijn 2 van uw 5 bestaande groepen al in de keuken aanwezig (via licht punt en/of stopcontacten). In dat geval hoeven deze dus niet te worden bijgetrokken.
 

Superkees

  • #11
Bedenk wel dat een beetje stofzuiger tegenwoordig ook 2000 W trekt. En een friteuze of waterkoker nog meer.
 

DanZone

  • #12
Toch vind ik het raar dat er nog steeds mensen in mijn omgeving zijn die beweren dat ik geen krachtstroom nodig heb. Zelfs de elektricien die vrijdag komt zegt dat. Hun argumenten zijn dat ze ook ongeveer dezelfde opzet hebben qua apparaten, maar geen van alle heeft krachtstroom.

Straks bel ik voor de zekerheid met Aansluitingen (alleen tussen 10 en 12 bereikbaar) die de krachtstroom gaat leveren oid.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
U geeft op dat uw kookplaat een aanstuitwaarde heeft van 7600 Watt, een kookgroep kan maar 7360 leveren. U komt dus 240 Watt tekort.
Een één fase aansluiting (max. 1x 35 Ampere) kan in totaal 8050 Watt leveren. Een drie fase aansluiting ( 3X25 Ampere) kan 17250 Watt leveren en kost, behalve eenmalige aansluitkosten, meestal niks extra. Daarmee zit uw hele installatie in een wat ruimer jasje, wat met een uitgebreidde keuken met een grote elektrische kookplaat geen overbodige luxe is.
 

Fiesiekus

  • #14
Sxnder geeft terecht aan dat de hoofdzekering van 35 A bij 1-fase wel heel dicht bij z'n max. komt.
een drie fase aansluiting ( 3X25 Ampere) kan 17250 Watt leveren
Overigens kan op een krachtstroomaansluiting max. 19,2 kW worden aangesloten :wink: .
 

DanZone

  • #15
U geeft op dat uw kookplaat een aanstuitwaarde heeft van 7600 Watt, een kookgroep kan maar 7360 leveren. U komt dus 240 Watt tekort.
Een één fase aansluiting (max. 1x 35 Ampere) kan in totaal 8050 Watt leveren. Een drie fase aansluiting ( 3X25 Ampere) kan 17250 Watt leveren en kost, behalve eenmalige aansluitkosten, meestal niks extra. Daarmee zit uw hele installatie in een wat ruimer jasje, wat met een uitgebreidde keuken met een grote elektrische kookplaat geen overbodige luxe is.
Eneco beweert dat ik 1 fase heb, dat bestaat uit 1x 35 amp en max 7000 W.

Net wat je zegt is het altijd makkelijk om meer power te hebben dan nodig is, ipv op het randje balanceren.
Ik als leek heb het gevoel gekregen dat krachtstroom zoveel mogelijk vermeden word, maar de reden is me nog niet duidelijk.
 

Fiesiekus

  • #16
De enige reden die kan bedenken is de extra te plaatsen 4-polige ALS.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #17
Krachtstroom wil alleen maar zeggen dat de 3 fase die in de woning
binnen komen via 1 steker beschikbaar zijn (bijvoorbeeld om te koken)

Het verhaal van de kookplaat klopt wel deze kan ook op twee groepen.
(maar waarom zou je dat doen als je toch bezig bent.)

gezien je keuken kunnen we er waarschijnlijk wel van uitgaan je ook een wasmachine en droger hebt

dus uitbreiding in de groepenkast is gewoon nodig
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #18
Drie fase groepenkasten zijn vanwege de benodigde componenten vaak wat duurder, misschien dat dat sommige mensen afschrikt.;
@ Fiesiekus; Hoe kom je ook al weer aan die 19.2 kW bij 3x 25A.
Ik reken altijd 3*25*230=17.3 kW of klopt dat niet?
 

Fiesiekus

  • #19
Bij 3-fase moet je het spanningsverschil tussen de verschillende fasen nemen voor de vermogensberekening en dat is 400 V * 16 A (bij de perilex) * 3 (fasen) .

Voor het totaal 400 * 25 * 3= 30 kW.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #20
Dat hangt er natuurlijk maar net af van... Of het aangesloten apparaat in ster of driehoek werkt...
 