Jethromeijer

  • #1
Hoop dat iemand kan helpen

Ik ben bezig een keuken ann het aansluiten
Heb een 5x2.5mm kabel liggen naar de keuken
Die afgezekerd is met een b16 krachtautomaat

Nu heb ik een inductiekookplaat die 2x 16a nodig heeft en een aparte oven die 1x 16a nodig heeft

Mag ik volgens nen1010 op de 5x kabel 1x een perilex voor de 2 fasen zetten en een los 230v standaard stopcontact op de 3e fase

Of

2x een perrilex beide 3 fasen aansluiten
En dan pellilex stekkers op beide apparaaten zetten waarbij ik op de ene apparaat maar 1 fase aansluit en op de andere 2 fasen

Bvd voor een antwoord

Mvg Jethro
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Anderen hier zijn beter thuis in de NEN dan ik maar mijn beeld is dat dit niet mag. Zeker gezien het twee aparte apparaten zijn.

Misschien dat de NEN specialisten dit nog even kunnen bevestigen of weerleggen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Zo mag het wel was toen de conclusie.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ja als je terug gaat zoeken dan komen op soortgelijke vragen wisselende antwoorden. Ik ben er daarom nu ook niet zeker van.
 