Inderdaad, want als ik de vermogens bekijk:
Links voor 1800/1200 W
Rechts voor 2200/1800 W
Links achter 3000/2200 W
Rechts achter 2200/1800 W
dan kun je in veel gevallen maar één plaat tegelijk aanzetten.
Kook je bijv. op de (grootste) links achter plaat op het lage vermogen van 2200 W en zet je de plaat rechts achter op het lage vermogen erbij aan, dan zit je op 3800 W. Daardoor gaat de zekering er niet meteen uit, maar de leidingen worden dan behoorlijk heet. En als er ergens een lasklem tussen zit die wat minder goed is, dan zal het daar helemaal gloeiend heet worden.
Een zekeringautomaat is ervoor om de leidingen te beschermen voor kortsluiting en te hoge stroom. Dat is echter alleen bedoeld voor 'calamiteiten', niet om dat ding er om de haverklap uit te laten springen. En dat zal zeker gebeuren met deze opstelling. Want je kunt eigenlijk met goed fatsoen nooit twee platen tegelijk aanzetten, omdat je niet weet welk vermogen er getrokken wordt.
Als er dan brand onstaat, kun je erop rekenen dat de inboeldel en evt. opstalverzekering geen cent betaalt. Want de betreffende situatie is willens en wetens gecreëerd en heel goed na te trekken voor de schade-taxateur!