Kookplaat aansluiten op een 230 stopcontact

Ivosnivo

  • #1
Ik heb een kookplaat gekocht op marktplaatset pirilex aansluiting. Nu wil ik hem aansluiten op een 230 stopcontact. Kan iemand mij uitleggen waar ik de draden nu op moet aansluiten?

Screenshot_20210413-085909.png
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Of dat mogelijk is kan ik je niet zeggen, maar we hebben hier specialisten die dat vast wel kunnen. Dan zul je wel het merk en alle gegevens van het typeplaatje moeten aangeven (ook het maximale vermogen van de kookplaat), want zonder dat kan niet bepaald worden of je een kookplaat op een gewone stekker kunt aansluiten. Overigens is het antwoord erg vaak: "gaat niet".

Ik heb wel even het contrast van die afbeelding van jou wat verbeterd:

Beterplaatje.jpg
 

Ivosnivo

  • #3
Hah-6000ab a
301.476.18 ikea
 

ABCDE

  • #4
En het max vermogen?

Normaliter zijn zulke platen 7kW. Op gewone stekker moet je dan het vermogen van de plaat limiteren in een verborgen menu, maar lijkt dat deze Ikea het niet heeft. Indien niet is het antwoord; kan niet.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Ivosnivo

  • #5
Ik zal even kijken straks. Ik hoop dat het wel kan. Daar ging ik vanuit omdat ik 230 zag staan.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ivosnivo

  • #6
ABCDE schreef:
En het max vermogen?

Normaliter zijn zulke platen 7kW. Op gewone stekker moet je dan het vermogen van de plaat limiteren in een verborgen menu, maar lijkt dat deze Ikea het niet heeft. Indien niet is het antwoord; kan niet.
IMG_20210413_123049_112.jpg
 

MacMartino

  • #7
Een inductiekookplaat kunt u op drie manieren aansluiten



Drie-fase aansluiting

3×16 ampere zekering (Maximale capaciteit 11040 watt)
Installatiekabel 5×2,5mm (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)




De bruine draad wordt aangeduid als P1 (fase 1) en de zwarte draad als P2 (fase 2). De grijze draad wordt als P3 (fase 3) aangegeven, maar het is mogelijk dat deze draad zwart van kleur is i.p.v. grijs. In dit geval heeft u twee zwarte draden met één bruine draad of drie zwarte draden, afhankelijk van het soort kabel. De blauwe nuldraad wordt aangeduid als N en de geel/groene draad is aangeven als de PE. Kort gezegd:



  • Bruine draad: P1
  • Zwarte draad: P2
  • Grijze draad: P3
  • Blauwe draad: N
  • Geel/groene draad: PE


Twee-fase aansluiting inclusief twee nuldraden
2×16 ampere zekering (Maximale capaciteit 7360 watt)
Installatiekabel 5×2,5mm (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)




Bij de twee-fase aansluiting heb je twee keer toevoer (2 fase) en twee keer afvoer (2 nul). Bij deze aansluiting worden de bruine draad en de blauwe draad in de meeste gevallen gebruikt voor de afvoer (nul). De zwarte draad en de grijze draad zijn voor de toevoer (fase). Om deze af te kunnen sluiten moet u eerst met een spanningzoeker meten of in het perilex stopcontact kijken hoe dit aangesloten zit. Mocht u er niet uit komen kunt u altijd een foto per mail sturen zodat wij u advies kunnen geven. Kortom:



  • Zwarte draad: P1
  • Grijze draad: P2
  • Bruine draad: N1
  • Blauwe draad: N2
  • Geel/groene draad: PE


één fase aansluiting
Let op! dit aansluiting wordt alleen in een berijfspand gebruikt met dikkere kabels
Installatiekabel 3x6mm (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)



Bij een één fase aansluiting worden alle fasen aansluitingen van de kookplaat met elkaar doorverbonden. Dit betekent dat u de kookplaat ook op een 220 volt stopcontact kunt aansluiten, mits het vermogen minder is dan 3.860 Watt. Is het vermogen van de inductiekookplaat meer dan 3.86 KW dan loopt u risico dat de groepenkast overbelast raakt wanneer u de inductiekookplaat in gebruik neemt. De één fase aansluiting wordt alleen voor tijdelijke gevallen gebruikt of bijvoorbeeld in een showroom waar keukenapparatuur wordt tentoongesteld.



Zo moet u een één fase aansluiting aansluiten:



  • Bruine draad: P1, P2, P3
  • Blauwe draad: N
  • Geel/groene draad: PE
 

ABCDE

  • #8
6kW, dus niet voor gewoon stopcontact. Heb in de handleiding ook zo snel niks kunnen vinden over vermogenslimitatie.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Omdat ik met het (via Google gevonden) servicenummer 857937401004 inmiddels de sevicedocumentatie heb opgezocht. zag ik dat deze kookplaat ook aangesloten zou kunnen worden via een kookgroep op een enkele fase (datgene wat @MacMartino ten onrechte aanduidt als twee-fase aansluiting). Dus met een perilex stekker op een perilex stopcontact. dan is wel gewoon het maximale vermogen van 6000 W te bereiken.

Die aansluitmogelijkheid staat ook rechtsboven bij de schema's in het eerste plaatje. Er staat bij: Only for NL.
Ik heb de afbeelding hier nog even wat duidelijker weergegeven:

Only-NL.jpg


Het zal dan echter wel nodig zijn om dit door een elektro-installateur te laten doen, want heb het idee dat @Ivosnivo niet echt weet waar hij mee bezig is.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Deze plaat lijkt inderdaad niet te kunnen worden begrenst dus kan niet op 1x230V.

Een kookgroep is inderdaad wel mogelijk zoals Kees al opmerkte. Je moet dan een electricien laten komen om dit aan te leggen in de groepenkast en nieuwe bedrading te trekken naar de keuken.

@MacMartino leuk gekopieerd maar wat je schrijft klopt niet eens...
 

ABCDE

  • #11
Ja... laat me raden; hij heeft het van koudblauw gekopieërd?

Als je ze opbelt en zegt dat het niet klopt krijg je wel een cadeaubon van ze :+
 

Ivosnivo

  • #12
ABCDE schreef:
Ja... laat me raden; hij heeft het van koudblauw gekopieërd?

Als je ze opbelt en zegt dat het niet klopt krijg je wel een cadeaubon van ze :+
Nee verneukt door iemand op marktplaats.

Enorm bedankt voor alle hulp!
 

ABCDE

  • #13
Je kunt ook maar de helft aansluiten, dan kan het wel ;)
 

Ivosnivo

  • #14
ABCDE schreef:
Je kunt ook maar de helft aansluiten, dan kan het wel ;)
Hoe bedoel je?
 

ABCDE

  • #15
L1 en N1, geen bruggetjes aanbrengen. Normaliter werkt dan de linker of rechterhelft. Werkt niks, dan alleen L2 en N2 aansluiten.

Maargoed... beter is gewoon een Perilex stopcontact aan te brengen. Heb je een kruipruimte van keuken naar meterkast?

Als je keuken nog op de oorspronkelijke plek zit; tientallen jaren zijn er huizen gebouwd met een loze 19mm leiding voor elektrisch koken
 

Ivosnivo

  • #16
ABCDE schreef:
L1 en N1, geen bruggetjes aanbrengen. Normaliter werkt dan de linker of rechterhelft. Werkt niks, dan alleen L2 en N2 aansluiten.
Bedankt, ga dat morgen eens proberen! Er kan geen kortsluiting komen oid?
Ik kan niet de gehele plaat laten werken op halve kracht oid? Ik ben m'n huis aan het opknappen voor de verkoop.
 

ABCDE

  • #17
Nee

En je wilt het verkopen met zo'n halfbakken installatie? Of om zelf te koken tijdens het klussen...?
 

Ivosnivo

  • #18
ABCDE schreef:
Nee

En je wilt het verkopen met zo'n halfbakken installatie? Of om zelf te koken tijdens het klussen...?
Als er 3 pitten werken en het duurt wat langer met koken oid dan kan ik er wel mee leven
 

ABCDE

  • #19
Die platen gaan altijd in twee helften.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #20
Dit wilde ik ook als optie geven.. Meestal zullen 2 van de 4 het doen.
Eventueel 3 van de 5 (ik heb niet gekeken wat voor plaat het is)

Ik heb nog een optie, maar dat is bij verkoop geen optie, enkel tijdelijk tijdens klussen e.d.
Beide kanten met een gewone stekker aansluiten op een energieverdeler. Dus 2 snoeren en 2 stekkers.
Op de manier waarop bijvoorbeeld een quooker en een vaatwasser op één groep aangesloten kunnen worden. (dit zeker niet in verschillende stopcontacten op verschillende groepen doen!)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu