Klopt deze radiatorberekening?

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #1
Klopt deze radiatorberekening?

Situatieschets:

Woonkamer van 120 m3 en vloeroppervlakte van 50 m2. Alle radiatoren en convectorputten zijn uit de woonkamer gesloopt, een vloerverwarming is ingefreest en als hoofdverwarming (12 cm HOH) aangelegd waarbij elke groep 10m2 voor zijn rekening neemt (dus 5 groepen voor de woonkamer). Vrijstaande woning uit de jaren 70, niet geïsoleerde spouw, geen vloerisolatie, wel dubbelglas. Bijzonder punt is dat de woonkamer de nok tot 3,50 meter doorloopt. Modulerende HR ketel.

De berekening is als volgt: als ik de woonkamer op 22 graden wil hebben dien ik (volgens verschillende bronnen op internet) uit te gaan van 85 Watt/m3. Dus dat zou 120x85 = 10.200 Watt zijn, ruwweg 10KW. De opbrengst van de vloerverwarming is (volgens fabrikant) 100 Watt/m2, voor mijn gevoel aan de hoge kant. Die opbrengst kan van de totale benodige hoeveelheid af, dus 10.200 - (50 x100) = 5200 Watt nog nodig.

Ik heb niet veel ruimte voor extra radiatoren en ik kan er eigenlijk maar 2 kwijt. Als ik de allergrootste, allerdikste neem die ik qua afmetingen kwijt kan (in de serie die we mooi vinden) kom ik met veel pijn en moeite op de 5200. Installatie wordt dan niet eenvoudig. Als ik een slagje kleiner neem kom ik rond de 4900, het installatieleed wordt dan een stuk overzichtelijker.

Is deze 300 Watt die ik dan tekort kom te overzien?

Als ik trouwens 15% extra capaciteit wil rekenen ivm oud huis/niet optimale isolatie (dus in totaal 11,5 kw) kom ik er helemaal niet, maar we zitten te denken aan t.z.t een gaskachel in de woonkamer mochten we het te koud krijgen.
 

Chathanky

  • #2
Als je nu je spouw eens naisoleerd, is dat niet wat?
Je vloer isoleer je neem ik aan sowieso.

Overgens neem je bij vloerverwarming de vloer niet mee als verliesvlak.
Mocht je vloer nu 20% aandeel hebben in je warmteverlies kun je dit aftrekken van die 85 watt/m3. (deze komen wel in rekening als je het ketelvermogen moet uitrekenen)
Nog een voordeel is dat de hoogte bij vloerverwarming niet uitmaakt dat je plafond 3,5 meter hoog is. De temperatuur aan het plafond is bijna gelijk aan die van de ruimte.
Dit kan wel gevolgen hebben voor de bovenverdieping, die wordt een paar graden minder aangewarmd door de benedenverdieping.

Je kunt dit soort grote beslissingen beter aan een goede installateur overlaten. Of iemand die een goede warmteverliesberekening kan maken.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #3
Dat is heel wat(t). Dat zijn we ook wel van plan, maar daar moet ik eerst eens in de materie duiken, offertes opvragen (kan ik niet zelf), weer eerst even sparen etc. Voor we zover zijn zit ik al te vernikkelen :mrgreen: en omdat het in september al aardig koud kan worden, wilde ik toch wel eerst de rad's bestellen.
 

Chathanky

  • #4
M`n antwoord is na jou lezen aangepast.
 

Chathanky

  • #5
Ps. de prijzen van naisoleren vallen best mee en na overeenstemming is het klusje zo geklaard, met een dag hebben ze het wel voor elkaar.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #6
Chathanky schreef:
Je vloer isoleer je neem ik aan sowieso.

Overgens neem je bij vloerverwarming de vloer niet mee als verliesvlak.
Mocht je vloer nu 20% aandeel hebben in je warmteverlies kun je dit aftrekken van die 85 watt/m3. (deze komen wel in rekening als je het ketelvermogen moet uitrekenen)
Nog een voordeel is dat de hoogte bij vloerverwarming niet uitmaakt dat je plafond 3,5 meter hoog is. De temperatuur aan het plafond is bijna gelijk aan die van de ruimte.
Dit kan wel gevolgen hebben voor de bovenverdieping, die wordt een paar graden minder aangewarmd door de benedenverdieping.

Je kunt dit soort grote beslissingen beter aan een goede installateur overlaten. Of iemand die een goede warmteverliesberekening kan maken.
Dank voor je antwoord. Hele goede punten, het verliesvlak van de vloer (of beter, het weglaten daarvan) heb ik totaal niet aan gedacht.

We zijn wel bij een paar installateurs langsgeweest om een berekening te maken maar dat waren allemaal 'losse pols' berekeningen die ik zelf ook wel kan maken. Feit blijft dat ik in bijna alle berekeningen +/- 300 Watt tekort kom (met 85 W/m3). Maar als we inderdaad de vloer niet meerekenen als verliesvlak zou ik het wel redden.

De vloer isoleren staat op de nominatie, maar ik ben nog aan het zoeken om 50 m2 betonnen broodjesvloer (ongelijke onderkant) op een makkelijke manier te isoleren...

Ik heb op internet eens gezocht naar 'warmteverliesberekening' en ik kom een paar hypercomplexe excelsheets tegen. Eens kijken of ik er uit kom.
 

Chathanky

  • #7
Losse pols werken is de oude zekere methode dus ook veelal ruim berekend. vrijstaand of een rijtjeshuis werd geen onderscheid in gemaakt.
die 300 watt mis je echt niet als je warmteverlies werkelijk 85w/m3 zou zijn. Waneer is het nog -10 graden?

Belangrijker is om tochtverschijnselen van koudeval op te sporen en daar zijn de radiatoren een ideaal hulpmiddel voor de voerverwarming.
De pllek waar je de radiatoren plaatst kan wel niet mooi zijn maar dit kan gevolgen hebben als je daar in de winter net naast zit.
Als is het 22 graden binnen kan een koud vlak je woning plaatselijk behoorlijk onaangenaam maken.
 