Keteldruk opeens hoog

Sorcees

  • #1
De cv installatie draait al een hele tijd op ongeveer 1 bar, totdat ik vanavond zag dat de meter op de ketel als ook een aparte drukmeter in de badkamer 3 bar aangeven.
Verder doet alles het goed en is her ook overal aangenaam warm, maar ik ben bang dat het veiligheidsventiel aanspreekt.
Ik heb nu de ketel uit gezet, stekker eruit.
Het is een nefit combi, HR32, en al een aantal jaren oud, expansievat is 2 maanden geleden vervangen.
Ik heb geen idee hoe dat nu ineens komt, wie helpt mij op weg?
 

Fwalraven

  • #2
Laat er wat uitlopen tot z'n 2 bar.
Kijk, wat dan de komende dagen gebeurt.

Frans.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Kan de boiler zijn dat die lek is. Dan vult hij zichzelf bij. U praat over een HR32. Ik neem aan dat u een Turbo heeft. Komt wel vaker voor bij deze ketels dat de boiler lek is.
 

Sorcees

  • #4
Ik heb er ongeveer 10 liter uitgelaten, de druk staat nu op 2 bar.
Als de boiler lek zou zijn dan kan ik de toevoer dichtdraaien, maar dan zou er dus ook ketelwater in het warmwatercircuit kunnen komen.

Ik begin er toch over na te denken de ketel te vervangen, het is best wel een oudje (inderdaad, een Nefit Turbo HR32).
 

Fiesiekus

  • #5
De druk in het leidingwater is hoger dan de keteldruk. Dit lijkt op een lekke boiler
 