Ketel nox Radson hr 25 geeft storing 9

Paul Dirkes

  • #1
Beste mensen, ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik alle info geef die jullie nodig hebben.

Ik heb een radson nox hr 25 ketel, sinds vanmiddag schiet hij in storing.

Een knipperende 9, als hij weer wat afgekoeld is en ik reset de ketel dan blijft hij gewoon in bedrijf maar als ik mijn thermostaat aanzet en de ketel springt aan dan stijgt de temperatuur zeer snel en komt hij boven de 90 graden dan vliegt de ketel in de storing (knipperende 9).

Wie kan me helpen?

ooh ja en natuurlijk nog de beste wensen

Groeten Paul
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Draait de pomp wel?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Heeft u de ketel recentelijk bijgevuld ?

Want er zit waarschijnlijk lucht in de boiler.

Ontlucht de boiler eens aan de bovenzijde want hierdoor valt die waarschijnlijk in code 9.
 

Paul Dirkes

  • #4
Zo dat zijn snelle reacties.

Of de pomp draait weet ik niet, hoe kan ik dat het beste controleren, (ik heb echt heel weinig verstand van dit soort dingen)

Er zit een aparte boiler ivm een 2 persoons bad.

Alvast bedankt voor jullie snelle reacties
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Zet een schroevendraaier tegen de pomp of een c.v. pijp dicht bij de ketel en met het heft tegen het oor kunt u horen of de pomp draait, laat iemand anders de thermostaat even hoger zetten dan kunt u blijven luisteren.
 

Paul Dirkes

  • #6
Inderdaad de pomp is kapot, pomp wordt vandaag vervangen, maar ik denk dat jullie al door hadden dat ik dat niet zelf ga doen....

Bedankt voor jullie snelle reacties

groeten
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Bedankt voor de terugmelding!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu