Ketel brand alleen nog op 80 graden en moduleert niet meer

Petertwigt

  • #1
Monteur heeft modulerende kamer thermostaat vervangen voor aan uit
rede cv weinig comfortabel volgens monteur wordt gevraagde temp niet gehaald

heb intergas 22 combi
probleem
ketel staat op 80 graden
ketel brand alleen nog op 80 graden en moduleert niet meer
opwarmen duurt erg lang
ketel maakt starts van 30 seconden en slaat dan af
start om de 10 min
radiatoren worden en blijven minder warm dan voor het vervangen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Doorstroming is niet goed.
pomp slecht of lucht in het systeem dat de doorstroming begrenst.
Vervuilde radiatoren.
slecht of niet ingeregelde radiatoren.

Wat staat er op de keteldisplay als hij na 30 sec stopt?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Lijkt mij dat je signaal wegvalt na 30 sec. daarna komt hij in een
anti-pendelprogramma van 10 min, en zal daarna weer aanslaan,
dan is het logisch dat je radiatoren niet warm worden :roll:
Er is bij het omwisselen iets niet goed gegaan, dus even een belletje om
ze terug te laten komen :wink:
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Als alleen de kamer thermostaat vervangen?
als je een modulerende thermostaat vervangt voor een aan uit thermostaat dienen de kabels in de ketel omgewisseld te worden naar klemmen 6 en 7 en de lus tussen 4 en 5 worden hersteld.

sucses
 

Chathanky

  • #5
Zo te zien is het probleem weer eens niet bij de bron aangepakt.
Duizenden ketels werken feilloos met een modulerende thermostaat waarom zou dat bij jou niet kunnen werken? :roll:

In plaats van de ketel en thermostaat zou je de rest eens moeten "laten" na kijken. Een slechte doorstroom kan het probleem zijn. Te veel ook als het gaat om de radiatoren dicht bij je ketel.
Het probleem kan diverse oorzaken hebben.

Is dit probleem altijd zo geweest of is dit gekomen na veranderingen of werkzaamheden aan het cv systeem.
 

Petertwigt

  • #6
Er is steeds een probleem geweest met de ketel sinds de installatie 3 jaar geleden nieuwe ketel leidingen radiator
er is van af het begin het probleem geweest dat het in de woonkamer minder
comfortabel dan in de rest van appartement
radiatoren zijn een paar keer ingeregeld noemt men dat in de cv wereld
toch ik ben maar een leek
kamerthermostaat is een paar keer verwisseld modulerend aan/uit modulerend
aan /uit
1 jaar geleden heeft iemand van intergas ketel beoordeeld er zijn nog 2 dingen die ik daar van weet
ketel vertoont geen pieken en moduleert op 20 graden
advies aan verhuurder installatie goed inregelen
vervolgens zijn de radiatoren opnieuw afgesteld
voet ventiel helemaal open
afgesteld achter radiator kraan
als ik het samenvat
steeds na werkzaamheden korte verandering/verbetering
met uitzondering van de laatste werkzaam heden 2 dagen geleden

heb gekeken pomp stand 3
als ketel afslaat verschijnt het getal nul

heb contact gehad met de firma belast met het onderhoud
volgens deze firma werkt installatie naar behoren en ze komen niet

heb een brief gestuurd naar verhuurder met het volgende voor stel
cv tunning van joop van der ven
de install te laten beoordelen
af te stellen en waterzijdig in te regelen
zodat er aan deze langdurige geschiedenis eens een eind komt
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Wij zijn een klus forum
U roept deskundige hulp in nadat er werkzaamheden zijn geweest is het probleem opgetreden.

Wat moeten wij nog voor U betekenen?

Stomme vraag zijn de aanvoer en retour niet verwisseld bij die werkzaamheden?
 

Petertwigt

  • #8
Ik begrijp u vraag
het forum heeft wel degenlijk iets betekend in het recente verleden en nu
al was het maar omdat ik mijn verhaal kwijt kon

op u vraag dit bij het derde bezoek gecontroleerd
bedankt voor de reacties
fijnweek end
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
We denken toch wel mee, maar het probleem dat U omschrijft is in mijn ogen niet op afstand op te lossen.
U heeft echt deskundige hulp nodig.
Wij geven geen info met betrekking tot namen en bedrijven.
Daarom ook mijn opmerking " we zijn een klus forum"
 

Chathanky

  • #10
Laat maar horen of CVtunning je probleem heeft opgelost, het heeft ook niet zoveel zin dat wij nog eens meningen opperen.
Wat ik al eerder aangaf was immers ook je eigen vermoeden en die van Intergas.
 

Petertwigt

  • #11
Bedankt voor de reactie
hoop dat verhuurder op mijn voorstel in gaat
fijn weekend
 

Xr8

  • #12
Deze ketels worden vanaf de fabriek ingesteld op een lager maximaal cv vermogen dan wat deze kan halen. Je kunt dit software matig verhogen. Eea staat in de handleiding vermeld.

De genoemde ketel is de kleinste uitvoering, je kunt ook hier eens naar kijken. Kan zijn dat het geleverde vermogen misschien niet toereikend is.
Verder alle andere genoemde opties controleren.

Succes.
 

Petertwigt

  • #13
Bedankt voor de reactie
wacht eerst maar even op de reactie van verhuurder (eigenaar van ketel)
op mijn voorstel

heb nog wel een vraag
radiatoren zijn de laatste keer afgesteld niet met het voet ventiel maar achter radiatorknop
kan er nu door het verdraaien bij het voet ventiel nog invloed worden uitgeoefend
fijn weekend
 

Xr8

  • #14
Ja dat kan, je hebt te maken met dubbel instelbare kranen. Deze kun je instellen op doorstroming. Ga je dan ook het voetventiel knijpen dan zal ook dit invloed hebben.

Succes.
 

Petertwigt

  • #15
Bedankt
peter twigt
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu