Ketel blijft tikken na schoonmaken van sifon AWM 3HR28T

ASA

  • #1
Heb vanmorgen mijn sifon van mijn AWB 3HR28T 2006 schoongemaakt,deze bleek helemaal dicht te zitten vlak boven de dop onder op het sifon.

Heb daarna de fout gemaakt om het sifon niet met water te vullen waardoor er iets bleef tikken in het bedieningspaneel wat ik naar voren had geklapt,water in het sifon gedaan maar klacht blijft.

de druk in de ketel nog iets verhoogt, ketel lijkt eerst op te starten maar blijft dan in het bedieningspaneel tikken.

het lijkt of er een relais staat te tikken voor de onsteking,heeft iemand hier ervaring mee of misschien een oplossing.
 

Panic

  • #2
Niet per ongeluk water gemorst over de print?

Droog föhnen zou in dat geval kunnen helpen.
 

ASA

  • #3
Bedankt voor je reactie.

Gister heeft een installatiebrdrijf uit Leeuwarden het probleem opgelost door de hoofdprint te vervangen, waarna bleek dat het vanaf de dag van installatie al nie goed is geweest want ik heb nu direct veel meer druk op mijn warmwaterkraan terwijl de tap watertemperatuur nu veel hoger staat en ik kan nu douchen en een warmwaterkraan opendraaien zonder dat dit de temp v/h douchwater beinvloed.

moet nu alleen nog een nieuwe fiberring O-ring of pakking plaatsen tussen de 15mm koudwateraanvoer en de doorstoomsensor weet iemand wat voor keerring of pakking hier gebruikt wordt.

bvd
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Een standaard 1/5" fiberring voldoet.
 

ASA

  • #5
Ok bedankt ik zal een 1/5" fiberring halen en deze plaatsen als zodra het buiten wat warmer wordt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu