Ketel bijvullen - bijvulkraantje foetsie

Marcdetweede

  • #1
Hallo,

ik moet mijn (nieuwe) ketel bijvullen, maar ik weet niet waar het bijvulkraantje zit...



Kan iemand aan de hand van bijgevoegde foto zien, waar ik moet bijvullen??

Het enige waar ik van dacht dat het het bijvulkraantje zou kunnen zijn, is die grijze knop boven de waterkraan, maar die kan ik er niet afdraaien?

Waarschijnlijk heel simpel, maar ik zie het niet...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Op de foto is geen vulkraan te zien. misschien bij het expansievat? of in een van de radiatoren?
 

Marcdetweede

  • #3
Hier is een foto van het expansievat. Bij de radiatoren zit geen vulkraantje voor zover ik weet.



Bedankt voor je reactie.
 

Tiho

  • #4
Die messing dop eraf draaien en je slang daarop aansluiten. Het zwarte hendeltje is open en dicht.
 

Marcdetweede

  • #5
Top, bedankt. Druk is weer oke.
 

Marcdetweede

  • #6
Binnenkort moet ik een radiator vervangen, omdat de oude lekt. Hiertoe moet ik het water aftappen zodat ik de oude radiator kan verwijderen.

Moet ik dan de vulslang weer aansluiten op het expansievat en op die manier het water aftappen tot de druk nagenoeg nul is? En dan kan de oude radiator relatief droog verwijderd worden?

Of beter om de onderaansluiting van de oude radiator los te draaien zodat hij begint te lekken, en dan de vulslang op het expansievat plaatsen en dan water aftappen totdat de onderaansluiting niet meer lekt? Zodat ik niet onnodig veel water aftap?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Dat ligt er even aan, op welke verdieping de ketel hangt, en op welke verdieping de radiator hangt.
 

Marcdetweede

  • #8
Goed punt.

Het is een appartement, ketel en radiatoren hangen op dezelfde verdieping. Ik vermoed dat het aansluitpunt van het expansievat het laagste punt is van het verwarmingssysteem, alhoewel het weinig zal schelen met het laagste punt van de radiatoraansluiting welke ik los zal draaien.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
De leidingen van de radiatoren zullen wel door de vloer lopen?

In dat geval:

-Stekker van de ketel eruit
-Eventuele vloerverwarmingspomp uitzetten
-Alle radiatorkranen dicht zetten
-Druk aflaten via vulpunt tot er niets meer uitkomt
-Vulkraan open laten met slang eraan!
-Bovenste wartel van te vervangen radiator een beetje lossen
-Nu begint het weer te stromen uit de slang
-Tot de radiator leeg is
-Vulkraan dicht zetten
-Radiator ook onderaan iets lossen, kan nog water uit komen, dus emmer en dweil bij de hand!

De overige radiatoren blijven zo vol zitten. Ga niet aan de radiatorkranen draaien zolang de betreffende radiator eraf ligt, dan krijg je een waterballet!
 

Marcdetweede

  • #10
Nee, wat betreft de leidingen niet helemaal juist.

Ze lopen vanuit de ketel omhoog, over het plafond naar de diverse kamers. Daar lopen ze naar beneden naar de radiatoren. Het zijn twee leidingen, een heen en een terug leiding, die zich afsplitsen naar de diverse kamers. Wat betreft de radiator die vervangen gaat worden: die twee leidingen lopen over het halplafond, lopen dan in een bocht van 90 graden naar de vloer en lopen dan over de vloer naar de radiator.

Is de wartel losdraaien iets anders als simpelweg de radiatorkraan losdraaien? Wat is het verschil in effect?

Ik zal het niet alleen doen, maar wil wel een beetje voorbereiden, vandaar de vragen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Zit er aan de onderzijde van de radiator geen aftap kraantje? Is meestal een wit tuutje die je los kan draaien met het ontluchtingssleuteltje.
Zoja, daar de slang op aansluiten, slang in emmer, of nog beter naar buiten, kraantje open draaien, en wachten tot er geen water meer uitkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu