Junker zwe 24 - Normaal stookgedrag van deze junker ketel?

Petertwigt

  • #1
Heb in mijn nieuwe huis een junker zwe 24
deze ketel brand van laag naar hoog daar bedoel ik mee dat in tegenstelling tot mijn vorige ketel een intergas deze begon op 80 graden en daarna lager
deze junker begint laag brand vervolgens gedurende 20 minuten tot 75 graden slaat dan af en start 1 x per uur met als gevolg dat de radiatoren
steeds sterk afkoelen
mijn vraag is dit een normaal stookgedrag van deze junker ketel
van laag naar hoog
en maar 1x per uur een start
vindt het al met al weinig comfortabel
alvast bedankt
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wen er maar aan.
Dat is de normale manier van opstoken.

Als je het oncomfortabel vindt, er is geen andere oplossing voor.
Een ketel start altijd in de lage temp. Stookt dan op naar de gewenste temperatuur, dat doet hij door warm water door je leidingen te sturen.

Wat heb je voor we kamerthermostaat?

Je moetme verklaren hoe een ketel bij 80 graden start en dan een lagere water temp maakt.
Als je wil genieten van HR vermogen.
Dan moet je op een zo laag mogelijke temp stoken.

Vindt je het daardoor te koud zul je een graadje hoger moeten gaan stoken.

En 1x bericht plaatsen is voldoende.
Ik heb 3 berichten gekregen, waarvan er weer 2 verwijderd waren.
 

Petertwigt

  • #3
Bedankt voor reactie
er is een junker TR21 op aangesloten
 

Petertwigt

  • #4
Obelixs 2
zie dat jij service technicus bent
hoop dat als je bij een klant komt met een comfort probleem dat die ook niet de mededeling wen er maar aan krijgt

er is trouwens een monteur geweest er blijkt wel degenlijk iets mis te zijn
bij 1 radiator iets met een onderblok wat dat ook mag zijn ze komen er nog voor terug
 

Tumkie

  • #5
Sorry maar problemen met een onderblok radiator heeft NIETS te maken met de Junkers -ketel !
Voor de rest steun ik de uitspraak van mijn collega-servicetechnieker !

Hoe kan een ketel van hoog naar laag stoken ??? Leg mij dat eens uit ...
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Er is een monteur ingeschakeld, volg verder zijn aanwijzingen op. Leg uw vraag bij hem neer, hij zal het verhaal van @Obelix2 bijstaan en hetzelfde vertellen.
 

Petertwigt

  • #7
Bedankt voor jullie reactie
prettige avond
 

Petertwigt

  • #8
Over hoog naar laag stoken
mijn vorige ketel een intergas
waar de ketelthermostaat op 80 graden stond
begon bij elke start op 80 graden weliswaar kort om vervolgens modulerend
op een lagere temp te blijven branden
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Ik snap hem.
In de intergas zat een warmhoud functie voor tapwater. Dus de ketel was altijd standaard rond de 70-80 graden heet (cv zijdig), dit kon je zien op de temperatuurmeter.

Als je dan de cv aan zette, loost de intergas zijn hete water direct in de koude CV, hierdoor daalt uiteraard de temperatuur.

De junkers heeft die warmhoud functie niet. En "LIJKT" daardoor andersom te werken, echter werken de intergas en de junkers verder identiek.
 

Petertwigt

  • #10
Dit geeft wat duidelijkheid mbt het verschil dat ik zag tussen de 2 ketels
heb nog ff vraag je of de junker
als de gevraagde temp is bereikt loopt de temp die ik zie op de ketel langzaam terug tot onder de 40 graden
vraag heeft junker een minimale aanvoer temp?
en vraag 2 is het normaal dat de junker maar 1x per uur start?
de intergas sloeg bij de zelfde gevraagde temp van dit moment
5/6x per uur aan
mvg

/
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Bij de junker is de kamerthermostaat leidend. De TR21 is een modulerende kamerthermostaat speciaal voor de junker.
Dat de ketel maar 1x per uur aanslaat, kan ook liggen aan de warmte in de woning. Als het 20 graden is en de thermostaat staat op 20,5 o.i.d. dan zal de ketel niet of nauwelijks aanslaan.

Junker heeft niet een echte minimale temperatuur waarbij hij gaat branden. Hij heeft wel een maximale temperatuur waarbij hij uitgaat. Die maximale temperatuur is in te stellen d.m.v. de linker draaiknop op de ketel. zet deze voluit (op de hoogste temperatuur) dan zal de ketel het beste werken.
 

Petertwigt

  • #12
Bedankt voor je reactie
prettige dag
 
Status
Niet open voor verdere reacties.